Er zijn 73 resultaten gevonden

door Capaburro
zo 25 jul 2010, 23:21
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Yep, we hebben hem al gecontacteerd ... hij gaat dit even moeten fatsoeneren dat het niet maar kan gebeuren.
Bedankt voor de tips !
door Capaburro
za 24 jul 2010, 13:11
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Probleem opgelost.

Heb even de busverbindingen gecontroleerd en blijkbaar kwamen er 2 draadjes tegen mekaar dat volgens mij kortsluiting veroorzaakte.
Dit gaat mijn electricien dringend moeten fatsoeneren.
Bedankt voor de tip !
door Capaburro
za 24 jul 2010, 12:50
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Hier vind je wat foto's van de situatie
http://img836.imageshack.us/g/etsprobleemklein.jpg/

En neen, ik heb geen materiaal om iets uit te meten. Daar ken ik verder niks van.
door Capaburro
za 24 jul 2010, 11:58
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Kan ik niet .. ik druk de programmatie toets en het lichtje flikkert niet
door Capaburro
za 24 jul 2010, 11:43
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Goh daar is niks aan gewijzigd. Van het electrisch gedeelte ken ik niet veel, maar in de kast zit als eerste de 4-voudige actor, daarna de 8 voudige en daarna de 16-voudige. De 16voudige werkt gewoon normaal
door Capaburro
za 24 jul 2010, 11:02
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Heb ik gisteren al eens geprobeerd door de hoofdschakelaar van de electriciteitskast volledig af te zetten, maar helaas geen oplossing.
door Capaburro
vr 23 jul 2010, 23:22
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 5215

2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Hallo, Ik heb hier een mega probleem. Sinds vanavond kon ik het licht in de living en heel de bovenverdieping niet meer aandoen. Als ik via ETS3 ga kijken komt dit neer op alles wat op 2 dimactoren zit dat niet meer werkt. Als ik dan meer info vraag van de 2 actoren, zegt hij dat hij deze niet meer ...
door Capaburro
vr 23 jul 2010, 20:56
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: 2 functies programmeren op 1 schakelaar
Reacties: 8
Weergaves: 3540

2 functies programmeren op 1 schakelaar

Hello, Ik zit met het volgende probleem in ETS3. (zal het even versimpeld uitleggen) Ik heb een schakelaar waar de vloerleds mee aan en uitgeschakeld worden (gira, enkelvoudige 2 puntsbediening). Verder heb ik ook 2 vloerstopcontacten die ik mee wil laten aangaan en uitgaan (electriciteit op en af) ...
door Capaburro
wo 17 mar 2010, 12:30
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Muziek sturing
Reacties: 15
Weergaves: 7065

Re: Muziek sturing

Hey,

Kan je mij dit ook even sturen aub? Ik zoek hier ook nog "inspiratie".


Alvast bedankt
door Capaburro
zo 21 feb 2010, 17:22
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: betekenis parameters - bewegingsmelder GIRA (comfort)
Reacties: 21
Weergaves: 6413

Re: betekenis parameters - bewegingsmelder GIRA (comfort)

Ik heb het gevonden volgens mij. De parameter "cyclisch zenden" kan je aanzetten en dan kan je ook een aantal seconden erop definieren. En dat werkt. Zendvertraging staat op 15 sec en de parameter cyclisch zenden op 10 sec. Dit werkt op 3 van de 4 bewegingsmelders, mijn 4de doet raar vanaf dat ik di...