Probleem met line coupler
Geplaatst: za 21 mei 2022, 11:19
Hallo!
Onlangs ben ik zelf begonnen met ETS en heb ik het project van onze installateur ontvangen. Nu loop ik tegen een probleem aan.
Bij het downloaden van aanpassingen naar diverse devices gaat het vaak niet goed. Het maakt daarbij niet uit of ik een full download doe of gedeeltelijk. Het lijkt alsof de data op het device corrupted raakt. Ik krijg meldingen als dat de teruggelezen data anders is dan de weggeschreven data of dat het device de connectie verbroken heeft.
Ik gebruik een IP-gateway en heb 2 verschillende geprobeerd, diverse kabels, laptop hier ook direct aan verbonden etc. Dat gaf allemaal hetzelfde resultaat.
Uiteindelijk heb ik als test de line coupler (ABB LK/S4.1 line coupler) los getrokken. Het resultaat: downloaden verloopt feilloos.
Iemand enig idee wat dit gedrag kan verklaren?
Onlangs ben ik zelf begonnen met ETS en heb ik het project van onze installateur ontvangen. Nu loop ik tegen een probleem aan.
Bij het downloaden van aanpassingen naar diverse devices gaat het vaak niet goed. Het maakt daarbij niet uit of ik een full download doe of gedeeltelijk. Het lijkt alsof de data op het device corrupted raakt. Ik krijg meldingen als dat de teruggelezen data anders is dan de weggeschreven data of dat het device de connectie verbroken heeft.
Ik gebruik een IP-gateway en heb 2 verschillende geprobeerd, diverse kabels, laptop hier ook direct aan verbonden etc. Dat gaf allemaal hetzelfde resultaat.
Uiteindelijk heb ik als test de line coupler (ABB LK/S4.1 line coupler) los getrokken. Het resultaat: downloaden verloopt feilloos.
Iemand enig idee wat dit gedrag kan verklaren?