Via mijn elektrische wagen is heel wat mogelijk om maximaal via de zon te laden. Laadpalen zijn slim en kan ik laten aanspringen wanneer de zon schijnt. Echter 1 probleem: 1 fase / 3 fase automatische omschakeling.
Mijn laadpaal (Keba P30) ondersteunt 1 en 3 fasen laden. Ik kan deze volledig sturen via KNX. Echter ondersteunt deze geen automatische 1 fase / 3 fase omschakeling. Gevolg is dat ik minimaal steeds 4.100W dien te laden (3x6Ax230V). 6A is de minimale ampère voor elektrisch laden, dus in geval van 3 fasen laad je steeds minimaal 4.100W. Een laadpaal met automatische 1 fase / 3 fase omschakeling laat toe om 2 fases af te schakelen en dus minimaal aan 1.380W te laden. Dit maakt een enorm verschil, zeker wanneer de zonne energie beperkt is. Principe zoals uitgelegd op de volgende figuur:

Er zijn 2 oplossingen:
1/ Een laadpaal kopen die deze omschakeling reeds heeft ingebouwd. Deze bestaan, bv: Zappi of OpenWB.
2/ Retrofit, waarbij ik deze omschakeling zelf toevoeg aan de Keba. Dit is perfect mogelijk heb ik ondertussen gelezen (http://www.eb-systeme.de/?page_id=1265). Aangezien ik de Keba reeds heb, is dit een veel goedkopere en dus evidente oplossing.
Hiervoor heb ik een schakelaar nodig die min. 32A kan schakelen. In het artikel hierboven spreekt men oa van de Hager ESD440 (=40A magneetschakelaar met sturing via 24V AC). Deze tussen mijn automaat en de laadpaal zetten, en 2 fases laten afspringen wanneer er weinig zon is zodat er 1 fasig kan geladen worden.
Uiteraard wens ik deze schakelaar slim te laten sturen en zoek ik dus een KNX versie van deze schakelaar. Dan kan ik bij weinig zon de schakelaar op 1-fase laten springen en bij veel zon deze op 3 fasen zetten.
Vraag dus: Bestaat er een KNX variant van de ESD440, maw een (magneet)schakelaar die toelaat om 40A te schakelen? Met 2 contacten heb ik voldoende, dus mag ook de ESD240 versie zijn.
Als ik zoek op KNX schakelaktoren, zie ik dat de meeste maar kunnen schakelen tot 20A. Bestaat er geen versie van min. 32A?
Alternatief is toch de ESD 240 nemen en de sturing (24V AC) te schakelen via KNX. In dat geval heb ik wel meer hardware nodig.