De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
Nee mij lijkt dat ook te riskant.
Het is ook een tijd geleden dat ik nog met KNX ben bezig geweest maar ik dacht destijds gelezen te hebben dat de wit/gele draad in EIB kabel altijd bestemd was voor bijkomende spanning wanneer EIB bus(rood/zwart) niet voldoende leverde. Maar dit was dacht ik altijd 24vdc.
Ik kan ook fout zijn.
Wit-gele paar gebruik ik hier een daar voor hulpspanning, gevoed door een aparte voeding. De extra uitgang van de knx- voedingen die ik ken (Gira en MDT) zijn 29 of 30 Volt. Jouw Meanwell is ook 30 Volt. Wordt toch een apart voedinkje aanschaffen...