Halo,
Vraagje betreffende dimmermodule Siemens n 528/31 en de submodules .
ik probeer al enkele dagen mijn lichtpunten via dimmers te gebruiken. Dit is mijn opstelling
main dimmer module N528/31
5 submodules N 528/41
Knoppen   Berker BIQ.
Mijn  modules zijn alsvolgt gekoppeld:
Neuter en lijn  worden rechtstreeks op de dimmer gekoppeld. vanaf mijn dimmer vertrekt de neuter naar mijn lamp. De lijn wordt gekoppeld op connectie  voor de lamp. De E1 en E2 op de module zijn voor conventionele drukknoppen  dus vermoed ik dat deze niet moeten gebruikt worden aangezien in BIQ heb.
Er is geen enkel kanaal actief,  als ik de buskabel KNX ( R - ZW) en ik zit de module in manuele bediening dan worden mijn kanalen waar reeds lampen opzitten actief.  Deze kan ik manueel bedienen.  Zodra de knx buskabel terug gekoppeld wordt  wordt alles terug inactief.
heb dit reeds geprobeer met enkel de main module , dus alle submodules losgekoppeld maar heb hetzelfde probleem 
iemand een idee??
			
			
									
									
						Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Buskabel correct aangesloten en niet de polen omgedraaid?
			
			
									
									
						Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Ja zwart bij zwart , rood bij rood zelfde voor wit en geel. De r , zw connectie zit op de knw + -.  Dus dat zit wel goed
			
			
									
									
						Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Deze 2 had je al doorgelezen?
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... -06-10.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... -06-02.pdf
Wat bedoel je hiermee? 'De lijn wordt gekoppeld op connectie voor de lamp.'
			
			
									
									
						https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... -06-10.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... -06-02.pdf
Wat bedoel je hiermee? 'De lijn wordt gekoppeld op connectie voor de lamp.'
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Hoi hfx, 
Deze heb ik inderdaad al doorgenomen en ook de manuals die op de siemens site te vinden zijn
			
			
									
									
						Deze heb ik inderdaad al doorgenomen en ook de manuals die op de siemens site te vinden zijn
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Wat ik gisteren nog getest heb is het volgende , alle kabels ontkoppeld, 
Aansluiten van de T+ T- op de main module , alles normaal, De rode knx buskabel aangesloten , hier ook nog alles normaal.
Zodra de zwarte KNX kabel wordt aangesloten begint systeem te flippen zoals beschreven in mijn eerste post
			
			
									
									
						Aansluiten van de T+ T- op de main module , alles normaal, De rode knx buskabel aangesloten , hier ook nog alles normaal.
Zodra de zwarte KNX kabel wordt aangesloten begint systeem te flippen zoals beschreven in mijn eerste post
- 
				KNX_Steven
 - Berichten: 315
 - Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
 
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
En gaat dat flippen over, na enekel tientallen seconden, of blijft het duren?
Wat is dit "flippen" juist: wat gebeurt er?
			
			
									
									
						Wat is dit "flippen" juist: wat gebeurt er?
Re: Siemens Dimmer N 528/31 en submodule 528/41
Dat flippen  gaat niet over. 
Dit kan gaan van de leds van elk kanaal a tot f die allemaal staan te knipperen.
of de main dimmodule geeft gewoon geen kik meer . Alles uit en geen reactie als we op de knop duwen voor manuele bediening.
het enige dat op dat moment nog lukt is het activeren van de programeerknop
			
			
									
									
						Dit kan gaan van de leds van elk kanaal a tot f die allemaal staan te knipperen.
of de main dimmodule geeft gewoon geen kik meer . Alles uit en geen reactie als we op de knop duwen voor manuele bediening.
het enige dat op dat moment nog lukt is het activeren van de programeerknop