Ben nog vrij nieuw in de KNX wereld, leer natuurlijk dagelijks bij dankzij dit forum :).
Ga me ook inschrijven voor de basiscursus bij Syntra.

Ik wil mijn nieuwbouwwoning uiteraard gaan voorzien van een KNX systeem, kloppen onderstaande basiscomponenten?
De lijst ga ik uiteraard nog verder uitbouwen naarmate de opgedane kennis.

Spanning
Voedingseenheid 640mA
Overspanningsbeveiliging 2-polig

29 geschakelde lichtkringen, 3 gestuurde stopcontacten (16A), 4 reserve
2x Schakelactor 12-voudig 16A

6 gedimde lichtkringen
Universele dimactor 4x315W (min. belasting 10W)

13 gestuurde rolluiken (Aangepast)
Schakel-jaloezieactor 16/8 voudig 16A
Schakel-jaloezieactor 8/4 voudig 16A
Schakel-jaloezieactor 4/2 voudig 16A

2 huiswachters, 5 alarm
Binaire ingang 8 voudig, potentiaalvrij

Verwarming: 7 zones
Verwarmingsactor 8V, 24V of 230V

Standenregeling Ventilatie
Schakelactor 4-voudig 10A manueel

Buitensensor
KNX Helderheids- en temperatuurschakelaar 3v

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: za 23 jan 2016, 09:24
door egfdevos
Quantumph schreef: 29 geschakelde lichtkringen, 3 gestuurde stopcontacten (16A), 4 reserve
2x Schakelactor 12-voudig 16A
29+3+4=36
Dus 3x 12
6 gedimde lichtkringen
Universele dimactor 4x315W (min. belasting 10W)
Persoonlijk geen voorstanden van fasedimming.
13 gestuurde rolluiken waarvan 2 gelijk bediend worden
Schakel-jaloezieactor 16/8 voudig 16A
Schakel-jaloezieactor 8/4 voudig 16A
Rolluiken kun je niet zomaar parallel zetten.
Een grotere actor of gebruik maken van een rolluik-scheidingsrelais.

Een interface om te programmeren ga je ook nodig hebben natuurlijk.

Knoppen, bewegingsmelder?

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 11:54
door teaser
Quantumph schreef: 29 geschakelde lichtkringen, 3 gestuurde stopcontacten (16A), 4 reserve
2x Schakelactor 12-voudig 16A
Ik ben niet zo ervaren als andere gebruikers hier op het forum, maar zelf hou ik rekening met uitval: een 12v actor die faalt is vervelender dan een 4v of 8v actor die faalt. Een tweede ding is dat ik bij voorkeur alle gebruikers van dezelfde actor op dezelfde zekering hou. Dan kun je per definitie niet over de 8 gaan.
Quantumph schreef: 6 gedimde lichtkringen
Universele dimactor 4x315W (min. belasting 10W)
egfdevos schreef: Persoonlijk geen voorstanden van fasedimming.
Waarom niet? Voor conventionele verlichting maakt het niet uit denk ik. Voor LED heb ik zelf de afweging gemaakt en ik ben tot de persoonlijke conclusie gekomen dat retrofit LED lampen dezer dagen matuur genoeg zijn, zeker van bekende merken als Philips. Je bekomt daarmee een eenvoudige oplossing met universele dimmmer + lampen, in de plaats van 0-10v of DALI controllers, aparte dimmers die je ergens kwijt moet, voedingen, ...
Quantumph schreef: 13 gestuurde rolluiken waarvan 2 gelijk bediend worden
Schakel-jaloezieactor 16/8 voudig 16A
Schakel-jaloezieactor 8/4 voudig 16A
egfdevos schreef: Rolluiken kun je niet zomaar parallel zetten.
Geldt dit voor alle soorten zonwering? Bv blinden/jaloeziën.
Ik las dit onlangs nog ergens, maar dat ging over Eltako relais. Het had iets te maken met terugkeerstroom die door de andere motor zou vloeien, maar ik zie niet direct in hoe het een probleem zou zijn als je beide gelijk bedient.

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 13:30
door Dré
teaser schreef:
Quantumph schreef: 13 gestuurde rolluiken waarvan 2 gelijk bediend worden
Schakel-jaloezieactor 16/8 voudig 16A
Schakel-jaloezieactor 8/4 voudig 16A
egfdevos schreef: Rolluiken kun je niet zomaar parallel zetten.
Geldt dit voor alle soorten zonwering? Bv blinden/jaloeziën.
Ik las dit onlangs nog ergens, maar dat ging over Eltako relais. Het had iets te maken met terugkeerstroom die door de andere motor zou vloeien, maar ik zie niet direct in hoe het een probleem zou zijn als je beide gelijk bedient.
Hier een linkje waarom
http://www.vdheiden.nl/media/Somfy_projectpages.pdf
Ik heb me laten vertellen dat er wel (speciale) rolluiken/screens die wel aan elkaar mogen worden geschakeld, maar die zullen ook wel wat duurder zijn.
Dus ga er maar van uit dat deze er standaard niet in zitten.

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 13:35
door egfdevos
Mijn ervaring tot dusver met uitval is HEEL erg laag.
Ik zou er geen probleem mee hebben een grote actor te gebruiken als de situatie het toelaat.
(Lees altijd de specs na voor het gelijktijdig maximaal vermogen ivm warmte ontwikkeling.)
Ben het ook eens met jouw punten en zelf gebruiken we eigenlijk ook maximaal 8-voudige modules.

Fasedimming voor gloei-/halogeenlampen is geen probleem.
Voor LED verlichting. Nee, dank je.
Er is genoeg over te vinden waarom dat geen goede oplossing is.

Ja, dat geld voor alles met een motor.
Elke motor dient door een "eigen contact" geschakeld te worden.
Aangezien de werkelijke looptijd nooit 100% hetzelfde is.

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: zo 31 jan 2016, 10:02
door Quantumph
Bedankt voor de reacties.

Aangezien er geen 2 rolluiken gelijk gestuurd kunnen worden heb ik een 4/2 voudige jaloezie-actor bijgevoegd.

Welk alternatief bestaat er dan nog voor het dimmen van LED spots?

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: zo 31 jan 2016, 22:14
door egfdevos
0-10V
DALI
DMX

Beetje afhankelijk van de hoeveelheid lampen per kring en wat je wilt.

Voor 6 kringen is een 0-10V interessant. Hier dim je per kring.
DALI is vanaf 30+ lampen interessant en je kan ook nog eens per lamp dimmen.
DMX is voor veel dim kringen en/of als je echt overal RGB(W) wilt gebruiken.

Re: Beginner: Basis componenten

Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:30
door Dré
Quantumph schreef:Bedankt voor de reacties.

Aangezien er geen 2 rolluiken gelijk gestuurd kunnen worden heb ik een 4/2 voudige jaloezie-actor bijgevoegd.

Welk alternatief bestaat er dan nog voor het dimmen van LED spots?
Let er wel op, vaak is het dan een gecombineerde, of 4 voudige schakel actor of 2 voudige jaloezie actor.