Pagina 1 van 1

geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: di 31 okt 2017, 14:06
door Coppensw
Ik heb een probleem met lijn 1.1
als ik diagnose van project start, krijg ik een aantal fouten

Power supply on line "1.1 )" too weak: Power supply delivers 5 mA, total consumption is 80 mA.
en ook
The number of chokes on line "1.1 " does not match the number of power supplies

voeding op lijn 1.1 is 640 mA

enig idee wat dit wil zeggen, is de voeding stuk ?

Alvast bedankt
Werner

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: di 31 okt 2017, 16:00
door 747driver
Heb ook zoiets gehad met een Gira 107900 voeding.
Dat is een 640mA voeding die in ETS werd aangegeven als 320mA voeding met als gevolg een soortgelijke boodschap.
Volgens Gira was het een ETS probleem.
KNX.org vertelde me dat het probleem in de Gira VD1 file zou zitten.
Het Bus Current veld zou leeg zijn.
Gira vertelde me dat ik dan maar 2 voedingen in het project moest plaatsen om foutboodschappen te voorkomen mbt de beschikbare versus maximaal verbruikte stroom.
Je kunt waarschijnlijk gewoon een andere 640mA voeding in ETS gebruiken.

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: wo 01 nov 2017, 06:02
door egfdevos
Als het probleem in de VD1 zit zou je het zelf ook nog op kunnen lossen.

Importeren in ETS4/5
Dan exporteren naar .knxprod
Nu is hij geconverteerd naar "xml" zonder de encryptie en kun je hem aanpassen.

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: do 02 nov 2017, 10:16
door 747driver
Cool, zal eens kijken wanneer ik de gelegenheid heb.

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: do 02 nov 2017, 19:48
door egfdevos
:idea: van .knxprod is een zip bestand.
Makkelijkste is om er eerst .zip van te maken dan kun je het makkelijkst bij de diverse bestanden die erin staan.

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: za 04 nov 2017, 11:31
door 747driver
Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij.jpg
Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij.jpg (154.85 KiB) 10975 keer bekeken
BusCurrent is idd 0.

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: za 04 nov 2017, 19:09
door Coppensw
ik weet niet of ik een nieuwe topic moet starten, maar nadat ik de voeding uit ETS heb gedelete en terug woud toevoegen kreeg ik de melding dat mijn catalog niet up-to-date was. En dus kon ik die updaten wat ik ook wou doen.
Toen ik op de knop update rukte kreeg ik de melding date er geen internet connectie was ...
ik kan alles doen op internet via deze PC, maar dus geen update van de ETS catalog ... ?
enig idee wat er fout gaat

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: ma 06 nov 2017, 08:44
door Coppensw
even melden dat mijn problemen opgelost zijn.
Op lijn 1.1 zat één van de KNX kabel "los"
waarschijnlijk had het soms wel, soms geen contact.
Nadat ik de kabel vast had gezet had ik geen enkel probleem meer, niet met lijn 1.1 en ook niet meer met de update van de catalog (al blijft de connectie met de loszittende kabel voor mij een raadsel)

Re: geen connectie op lijn 1.1

Geplaatst: wo 08 nov 2017, 08:35
door KNX_Steven
De projectdiagnose baseert zich op de productbeschrijvingen in de produktdatabanken.
Als de fabrikant hierin een fout maakt - bvb. hij zet "0 mA" (niet ingevuld) voor een PSU i.p.v. 640 mA, of hij vergeet aan te vinken dat een apparaat een choke is - dan geeft ETS zo'n foutmeldingen. Fabrikant hierop aanschrijven.