Pagina 1 van 1

Fysiek adres laden in apparaat

Geplaatst: di 03 nov 2020, 18:33
door LucG
Hallo,
Ik heb interesse in het KNX gebeuren.
Ik schafte mij een KNX USB interface, KNX drukknoppen en een KNX Schaltaktot AKK aan.
Alle apparaten zijn verbonden met de bus.
Ik kan via ETS5 geen fysiek adres geven aan deze apparaten.
Krijg geen verbinding met deze apparaten.
Ik gebruik wel labvoeding van 30v ipv KNX voeding, zou dit het probleem kunnen zijn.
Usb verbinding met de bus werkt wel.

Luc

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Geplaatst: wo 04 nov 2020, 23:56
door egfdevos
LucG schreef:
di 03 nov 2020, 18:33
Ik gebruik wel labvoeding van 30v ipv KNX voeding, zou dit het probleem kunnen zijn.
:| . . . JA
Bij gebruik van een normale 29V DC voeding dient een smoorspoel toegevoegd te worden.
KNX voedingen hebben deze 2 samen in de behuizing zitten.

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Geplaatst: do 05 nov 2020, 09:27
door LucG
Heb ondertussen al KNX voeding besteld. :D

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Geplaatst: vr 06 nov 2020, 14:09
door LucG
Met KNX voeding werkt alles nu wel. :o
Alvast bedankt voor de tip.