Ik gebruik een Zennio MAXinBOX24 om 230V verlichting aan te sturen. Ik wil nu ook mijn deurbel (12V) aansturen via KNX en ik heb nog 1 poort vrij op de Zennio. Zou ik de 12V kant van de deurbel rechtstreeks op een output kunnen aansluiten? Ik heb dan 23 poorten op 230V en 1 op 12V.
In de datasheet van de Zennio lees ik:

Output type / Disconnection type Potential-free outputs through bistable relays with tungsten pre-contact / Micro-disconnection

maar ook:

Connections in adjacent outputs Possibility of connecting different phases. It is not allowed to connect power supplies of different order, SELV with NO SELV, in the same block

Ik heb geen flauw idee wat een SELF of NO SELV power supply is

Re: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Geplaatst: vr 02 jun 2023, 12:56
door egfdevos
Jouw 230V is niet SELV
De deurbel is wel SELV
Dus in dit geval is het NIET toegestaan.

Simpel gezegd kun je SELV zonder problemen zo aanraken.

De goedkoopste oplossing is een gewoon relais. (bv Finder 22.21.8.230.4000)
230V gebruiken op het zennio contact om het extra relais spoel aan te sturen en diens contact de 12V.

Re: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Geplaatst: vr 02 jun 2023, 17:25
door nicod
Bedankt, dat was een duidelijk antwoord!