Pagina 1 van 1

Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Geplaatst: za 23 dec 2023, 09:27
door davidrdx
Beste,

Ik heb de meanwell voeding type:
KNX-40E-1280D
https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-d ... 40e--1280d

Ik heb de Schneider Wiser LS100100 deze moet gevoed worden met 24vdc.

Ik vroeg mij af of ik de extra 30vdc van de meanwell hier mag op aansluiten?

Initieel dacht ik dat die extra DC aansluiting 24vdc was maar dat is niet. 🙈

Alvast bedankt.

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Geplaatst: za 23 dec 2023, 11:12
door brammetje
De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Geplaatst: za 23 dec 2023, 22:36
door davidrdx
brammetje schreef: ↑
za 23 dec 2023, 11:12
De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
Nee mij lijkt dat ook te riskant.

Het is ook een tijd geleden dat ik nog met KNX ben bezig geweest maar ik dacht destijds gelezen te hebben dat de wit/gele draad in EIB kabel altijd bestemd was voor bijkomende spanning wanneer EIB bus(rood/zwart) niet voldoende leverde. Maar dit was dacht ik altijd 24vdc.
Ik kan ook fout zijn.

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Geplaatst: za 23 dec 2023, 23:00
door brammetje
Wit-gele paar gebruik ik hier een daar voor hulpspanning, gevoed door een aparte voeding. De extra uitgang van de knx- voedingen die ik ken (Gira en MDT) zijn 29 of 30 Volt. Jouw Meanwell is ook 30 Volt. Wordt toch een apart voedinkje aanschaffen...

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Geplaatst: za 23 dec 2023, 23:11
door davidrdx
bedankt, ik heb juist een 15W 24vdc voeding besteld van Meanwell.
Komt in orde.