UTP als Buskabel

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
pointer
Berichten: 1
Lid geworden op: ma 10 feb 2025, 20:14

UTP als Buskabel

Bericht door pointer »

Beste,

Momenteel heb ik een bestaande goedwerkende domotica installatie (Domotech) die ik wil vervangen door een KNX installatie daar Domotech niet meer ondersteund wordt.
De Domotech buskabel bestaat uit een UTP Cat 5 kabel (waarvan enkel het blauwe paar gebruikt wordt) in combinatie met een audiokabel(2x0,75mm2) als voedingskabel. De huidige bus is een RS-485 bus.

In de centrale kast zou ik de KNX modules bekabelen met de originele KNX buskabel maar ik voor de schakelaars doorheen de woning zou ik graag de bestaande UTP CAT 5E buskabel blijven gebruiken daar breek- en slijpwerk geen optie is.
Is er iemand die ervaring heeft met het gebruik van UTP kabel als KNX bus en/of het ombouwen van een Domotech naar KNX installatie?
Alvast bedankt voor jullie reactie.

Mvg,
HenkD
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: UTP als Buskabel

Bericht door egfdevos »

Vooropgesteld het is niet volgens de regeltjes.
Maar dat wil niet zeggen dat het niet zal werken.

Je geeft al aan in de schakelkast wel het juiste type kabel toe te passen.
Als je in de verdere installatie een goede scheiding hanteert.
Dan zou je geen gevaarlijke situatie moeten hebben.
Edwin
Plaats reactie