2de installatie
Geplaatst: di 06 sep 2011, 07:30
door Brononi
Hey,
Ik heb in mijn woning een KNX-installatie. Hier zit een transfo van 160mA en IP-router bij.
Nu zou ik in mijn magazijn een 2de schakelbord willen plaatsen, en vroeg me af of ik een nieuwe IP-router en transfo moet aanschaffen.
De afstand tussen beide borden is zo'n 60m, en ik heb cat5e kabels liggen tussen beiden.
Re: 2de installatie
Geplaatst: wo 07 sep 2011, 12:41
door 747driver
Of die 160mA voldoende is hangt af van hetgeen er op de bus zit aangesloten en hoeveel stroom die apparaten verbruiken.
Een nieuwe IP-router lijkt mij niet nodig aangezien het toch 1 bus blijft.
Ik gebruik de "officiele" groene KNX kabel maar wellicht dat cat5e ook voldoet.
Re: 2de installatie
Geplaatst: wo 07 sep 2011, 15:43
door Jan-Age
Je zou inderdaad kunnen overwegen om een zwaardere voeding te nemen bv. 320mA hier kun je ongeveer 30-32 busdeelnemers aan hangen.
60m is met de standaard groene bus kabel wat 747driver noemt prima te doen.
Misschien kun je 2 aderparen gebruiken, aangezien bus een geleider diameter heeft van 0,8mm2, en een cat5e kabel op 0,5mm2 zit.
Re: 2de installatie
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 00:19
door Dré
Aders dubbel zetten is uit den boze bij een digitaal systeem, hier door zou het systeem vreemde dingen kunnen gaan doen.
Re: 2de installatie
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 06:54
door egfdevos
Netwerk kabel als bus is niet toegestaan.
Re: 2de installatie
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 13:23
door oNNoZeLe
egfdevos schreef:Netwerk kabel als bus is niet toegestaan.
ik snap ook echt niet waarom mensen dit blijven doen..
Re: 2de installatie
Geplaatst: vr 17 jan 2014, 13:30
door Dré
oNNoZeLe schreef:
ik snap ook echt niet waarom mensen dit blijven doen..
Volgens mij denken velen omdat er data voor pc netwerk overheen kan, kun je e er alle data over sturen en lengte ongelimiteerd Is. En dat terwijl er vaak andere kabel wordt voor geschreven die veel dikker Is.
Ik hoorde laatst iemand, met de vraag of ze op een 2x0.8 230 v over mochten sturen om er een apparaat mee aan te sluiten, ja tuurlijk jonge dat mag als jij da wilt.
Re: 2de installatie
Geplaatst: za 18 jan 2014, 09:13
door Brononi
Bijna 3 jaar later nu, en de eib bus draait al zo'n 3 jaar zonder problemen over de cat5e kabel van 60m...
Zo zijn er meerdere toestellen die hier POE hebben (bv telefoons, ip camera's...). Al weet ik nu niet direct hoeveel stroom eib genereert, maar kan me moeilijk inbeelden dat dit meer dit is dan een cisco ip phone. Deze vragen bv zo'n 15.4 Watt continue.
Re: 2de installatie
Geplaatst: za 18 jan 2014, 15:09
door egfdevos
Dat het werkt is vanzelfsprekend.
Het vermogen dat de KNX installatie over de kabel gooit is het probleem niet.
Het mag alleen niet want de isolatie van die netwerkkabel is niet afdoende.
Het gaat om wat er van buitenaf op kan komen als het ergens fout gaat.