Pagina 1 van 1
verbruik
Geplaatst: za 14 jul 2012, 10:59
door ligth011
Ben zelf eens aan het onderzoeken waar mijn hoge energie verbruik vandaan komt, heeft iemand enig idee wat de knx verbuik per jaar is ?
~Ik heb een voeding van 640ma.
Re: verbruik
Geplaatst: za 14 jul 2012, 13:08
door 747driver
In de documentatie van de Gira 107900 640mA KNX voeding staat dat ie een max opgenomen vermogen heeft van 50VA.
Voor het gemak maak ik er 50W van.
50W x 24h x 365 = 438KWh
Weet niet of de teller VA meet of W
In het geval van W zou het 31V x 640mA + max vermogensverlies 10W = 30W
30W x 24h x 365 = 263KWh
Re: verbruik
Geplaatst: za 14 jul 2012, 21:23
door ligth011
zijn er eigenlijk betrouwbare knx verbruiksmeters?
Re: verbruik
Geplaatst: za 14 jul 2012, 21:31
door 747driver
Ik heb de Lingg & Janke EZ382-C4-FW-REG.
Nog niet in gebruik maar dat gebeurt binnenkort wel.
Hij komt dan in een nieuw te plaatsen stoppenkast.
Verwacht dat ie wel betrouwbaar is hoewel ik gewoon globaal het verbruik wil weten en dat hoeft niet op de Watt nauwkeurig.
Re: verbruik
Geplaatst: zo 15 jul 2012, 21:47
door ligth011
Wat kost zo,n lingg janke
Gaat die ook op de bus?
Re: verbruik
Geplaatst: zo 15 jul 2012, 23:17
door 747driver
Heb er €313,79 voor betaald inclusief verzending.
Het is de 3-fase uitvoering en C4 staat voor 4-quadrant.
Meen dat ie daardoor zowel aktief/werkelijk vermogen als reaktief/blind vermogen kan meten.
Re: verbruik
Geplaatst: ma 16 jul 2012, 16:50
door ligth011
maar die meet dus je totale verbruik?
Re: verbruik
Geplaatst: ma 16 jul 2012, 17:00
door 747driver
Hij meet het verbruik per fase en uiteindelijk inderdaad het verbruik van het hele huis.
Wil je het verbruik per verbruiker/stopcontact weten dan zou je
zoiets moeten nemen.
Is ook in 2 en in 4-voudig verkrijgbaar.
Nauwkeurigheid zou tot 1Amp 0,1Amp zijn en >1Amp 8% van actuele waarde.