Pagina 1 van 1
veiligheid dimactor
Geplaatst: ma 28 jan 2013, 21:18
door jancoen
Ik heb een JUNG 3802 dimactor. Bij overbelasting verschoeide deze.
Zijn er Dimactoren die een zekering hebben bij overbelasting?
Re: veiligheid dimactor
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 00:08
door hfx
Re: veiligheid dimactor
Geplaatst: wo 30 jan 2013, 08:14
door KNX_Steven
Overbelasting hoger dan zijn nominale stroom? Heb je de dimmer goed afgezekerd?
In principe zou het niet mogen, want de EN normen voor veiligheid van elektrsich materiaal zijn niet mals en alle KNX apparaten moeten eraan voldoen. Als je zeker bent dat er geen fout in de installatie was, zou ik toch maar de fabrikant kontakteren.
Re: veiligheid dimactor
Geplaatst: vr 01 feb 2013, 12:32
door jancoen
Dank.
De actor is goed en normaal afgezekerd. Echter het vermogen dat de dimactor aankan per kanaal is maar 300 watt. Dus de overbelasting werd veroorzaakt doordat ik per ongeluk een kilowatt aansloot.
Ik had ook verwacht dat er een (glas)zekering in zou zitten of dat Jung een elektronische beveiligin zou hebben ingebouwd.
Re: veiligheid dimactor
Geplaatst: za 09 feb 2013, 12:37
door Dré
jancoen schreef:Dank.
De actor is goed en normaal afgezekerd. Echter het vermogen dat de dimactor aankan per kanaal is maar 300 watt. Dus de overbelasting werd veroorzaakt doordat ik per ongeluk een kilowatt aansloot.
Ik had ook verwacht dat er een (glas)zekering in zou zitten of dat Jung een elektronische beveiliging zou hebben ingebouwd.
Ik heb wel een keer gehad dat een dimactor te zwaar belast werd, hierdoor schakelde de dimmer zich zelf uit, daarna weer aan en wanneer deze weer afgekoeld was, dit was er een van Theben, heb er daarna een vermogensdimmer achter gezet, om het op te lossen.