Pagina 3 van 5

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: vr 28 mar 2014, 16:44
door 747driver
Staat aan het einde van dit topic.

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: vr 28 mar 2014, 18:03
door nickv
Stijn, mag ik vragen wat je wil bereiken door deze meterstanden te integreren met je domotica systeem?

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: vr 28 mar 2014, 21:09
door stijnvdl
dikke merci. Alles werkt !

nu de Te360 ;)

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: wo 30 apr 2014, 22:50
door stijnvdl
747driver schreef:Die heb ik ook, nog niet aangesloten.
€313,79 inclusief verzenden was ie.
Tegenwoordig zo'n €278 inclusief verzenden bij electopia.de
Heb daar wel vaker besteld, altijd zonder problemen.
Indien je 'm aanschaft hoor ik graag hoe ie in gebruik is.
ondertussen de TE360 in gebruik. werkt perfect.
momenteel gebruik ik hem enkel om het totaal verbruik bij te houden (via homeserver) alsook het verbruik per fase.
voorlopig dus enkel gadget en nog geen functionele meerwaarde.

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 05 jan 2015, 15:02
door nickv
Is er iemand op het forum die dit wel al gebruikt voor een bepaalde functionele meerwaarde? Ik hoor het graag :) Zou namelijk ook graag de nodige voorzieningen treffen indien het mij later interessante toepassingen kan bieden.

Weet er bovendien iemand of de NZR WZ-M watermeter, naast in pakket met een Arcus EDG KNX component, deze ook los wordt verkocht? Of een soortgelijke aan te raden watermeter met impulsgever en waar deze te verkrijgen?

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 05 jan 2015, 18:29
door Dré
Iemand toevallig al iets gedaan met de P1 poort van de slimme meters (elektra en gas)?

In de volgende link staat iets over het uitlezen van die poort met een arduino bordje, ik vraag me af of misschien iemand het op de een of andere manier heeft weten om te zetten naar de KNX bus om eventueel te visualiseren via een server.

http://domoticx.com/p1-poort-van-een-sl ... -uitlezen/

Ook is er een KNX component voor die rechtstreeks op de bus aangesloten kan worden.
De P1G2 kost € 200,- excl btw en verzendkosten

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 15 jun 2020, 01:02
door 747driver
Heb je de P1G2 aangeschaft of voor een andere oplossing gekozen?
Binnenkort komt hier ook zo'n meter en ik ga waarschijnlijk voor die P1G2.
Zie zo gauw geen andere KNX oplossingen.

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 15 jun 2020, 09:20
door brammetje
Let even op een paar dingen. Toen ik mijn slimme meter aangevraagd heb, heb ik de P1G2 overwogen maar er niet voor gekozen. Ik weet niet of het nog zo is, maar toendertijd zette deze module de telegrammen direct over op de KNX-bus. De P1 telegrammen komen elke 10 seconden (momenteel wordt ook versie 5 geïnstalleerd, die stuurt de gegevens elke seconde).
Elke P1 data-dump stuurt heel wat informatie, en dat komt zowat allemaal op de bus. De gewone KNX telegrammen verdrinken zowat tussen al dat andere verkeer, wat het monitoren bij probleemoplossingen nogal lastig maakt.
Volgens mij heb je ook een Homeserver. Ik heb ervoor gekozen om de P1 uit te lezen met een Raspberry. Met een redelijk simpel Python programma stuur ik (alleen) het actuele verbruik elk interval met een IP telegram naar de HS. Verbruiksgegevens voor gas en elektriciteit leg ik vast in een database (RRD tool), die dan weer in grafieken naar keuze weer te geven zijn.
Slimme meter (DSMR) v3 stuurt elke 10 seconden de elektra afgerond op 10 watt, en gas 1 keer per uur. DSMRv4 doet het op 1 watt nauwkeurig. DSMR5 is een stuk sneller, 1 watt nauwkeurig en update elke seconde, het gas wordt elke 5 minuten doorgegeven.
Mocht je de Raspberry route gaan, dan kan ik je het Python programma wel toesturen.

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 15 jun 2020, 14:09
door 747driver
Das iets om over na te denken Bram.
De frequentie waarmee de waarden en tellers worden verstuurd is wel in te stellen lees ik in de handleiding.
Stuur me het Python programma maar.
Heb nog een Raspberry beschikbaar.

Re: Energiemeter KNX

Geplaatst: ma 15 jun 2020, 19:43
door Dré
brammetje schreef:
ma 15 jun 2020, 09:20
Let even op een paar dingen. Toen ik mijn slimme meter aangevraagd heb, heb ik de P1G2 overwogen maar er niet voor gekozen. Ik weet niet of het nog zo is, maar toendertijd zette deze module de telegrammen direct over op de KNX-bus. De P1 telegrammen komen elke 10 seconden (momenteel wordt ook versie 5 geïnstalleerd, die stuurt de gegevens elke seconde).
Elke P1 data-dump stuurt heel wat informatie, en dat komt zowat allemaal op de bus. De gewone KNX telegrammen verdrinken zowat tussen al dat andere verkeer, wat het monitoren bij probleemoplossingen nogal lastig maakt.
Volgens mij heb je ook een Homeserver. Ik heb ervoor gekozen om de P1 uit te lezen met een Raspberry. Met een redelijk simpel Python programma stuur ik (alleen) het actuele verbruik elk interval met een IP telegram naar de HS. Verbruiksgegevens voor gas en elektriciteit leg ik vast in een database (RRD tool), die dan weer in grafieken naar keuze weer te geven zijn.
Slimme meter (DSMR) v3 stuurt elke 10 seconden de elektra afgerond op 10 watt, en gas 1 keer per uur. DSMRv4 doet het op 1 watt nauwkeurig. DSMR5 is een stuk sneller, 1 watt nauwkeurig en update elke seconde, het gas wordt elke 5 minuten doorgegeven.
Mocht je de Raspberry route gaan, dan kan ik je het Python programma wel toesturen.
Dit kan ik wel beamen, de bus wordt inderdaad overladen door alle telegrammen van de P1G2, ik heb dit dan ook aangegeven bij de maker, maar daar is weinig mee gedaan.

brammetje , ik ben daarom ook wel erg geïnteresseerd in je python script.