ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Dag iedereen,
Ik heb in ETS6 het probleem dat adres 1.1.110 steeds in prog mode blijft staan. Dit is een adres van een component die ooit in de ets topologie heeft gestaan maar is verwijderd. Als ik nu een nieuwe component wil toevoegen krijg ik de melding dat er meerdere componenten in prog mode staan.
Via busdeelnemers in prog mode bij de diagnose is dit te zien. component 1.1.110 is ook niet meer aanwezig in de installatie. Het lijkt alsof ets6 onthoud dat deze in prog mode staat maar dit in werkelijkheid zo niet is. De lijn spanningsloos zetten, ets6 opnieuw starten helpt niet. Kan ik in ets het geheugen resetten? of heeft iemand een ander idee?
Alvast bedankt
DRJ
Ik heb in ETS6 het probleem dat adres 1.1.110 steeds in prog mode blijft staan. Dit is een adres van een component die ooit in de ets topologie heeft gestaan maar is verwijderd. Als ik nu een nieuwe component wil toevoegen krijg ik de melding dat er meerdere componenten in prog mode staan.
Via busdeelnemers in prog mode bij de diagnose is dit te zien. component 1.1.110 is ook niet meer aanwezig in de installatie. Het lijkt alsof ets6 onthoud dat deze in prog mode staat maar dit in werkelijkheid zo niet is. De lijn spanningsloos zetten, ets6 opnieuw starten helpt niet. Kan ik in ets het geheugen resetten? of heeft iemand een ander idee?
Alvast bedankt
DRJ
Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode

Eén van je busdeelnemers daadwerkelijk programmeren op 1.1.110 en daarna weer terug zetten.
Edwin
Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Wanneer ik dit probeer krijg ik deze foutmelding. Wanneer ik de dimactor in prog zet krijg ik de melding dat er 2 busdeelnemers in programeer mode staan.
Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
foutmelding:
het adres van de busdeelnemer wrd succesvol geprogrammerd maar de laatste controle van deze procedure is mislukt.controleer alstublieft de topologie U moet mogelijk de programmeermodus (led) handmatig uitschakelen
Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Ik heb intussen gevonden dat het probleem in mijn hoofdlijn (1.0....) zit, wanneer ik lijn 1.1 los koppelen kan ik mijn deelnememers wel programmeren. Alleen klopt het adres 1.1 niet met dat van de hoofdlijn. Ik ga de busdeelnemers stuk voor stuk afkoppelen.
Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
probleem gevonden,
Ik heb enkele instellingen in mijn lijn koppelaar aangepast waardoor dit nu niet meer het geval is. Deze stond alles unfiltered en repetitions in case of transmission errors stond ook op "yes" bij alles. door dit aan te passen is het probleem verholpen
Ik heb enkele instellingen in mijn lijn koppelaar aangepast waardoor dit nu niet meer het geval is. Deze stond alles unfiltered en repetitions in case of transmission errors stond ook op "yes" bij alles. door dit aan te passen is het probleem verholpen

Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Wel de laatste filtertabel ingeladen in de lijnkoppelaar nu hij normaal filtert?
Edwin