Ik probeer iets te vinden om via MDT glasstaster liefst via iets als een toggle switch meerdere lampen te schakelen die verdeeld zijn over DALI actoren, RF schakel actor in WCD en en WCD's die aan een "normale" schakelactor hangen.
DALI en RF actor ondersteunen scenes, maar geen idee hoe je een scene aan EN uit kunt zetten met 1 button op de glasstasters en hoe je iets tegelijk laat schakelen die dan geen scene ondersteunt
meerdere device schakelen
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: wo 02 nov 2022, 20:01
Re: meerdere device schakelen
Toggle/om Knop ==>> Groep Adres <<== Uitgang1 + Uitgang 2 + Uitgang x ....
Edwin
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: wo 02 nov 2022, 20:01
Re: meerdere device schakelen
Die is me helemaal duidelijk, maar hoe vertaal ik die toggle functie naar een combinatie van scenes en aan/uit uitgangen
Re: meerdere device schakelen

Gebruik de logica in de glastaster.
Toggle/om Knop ==>> Groep Adres Schakelen <<== Schakel Objecten + Logica Ingang 1 + Logica Ingang 2
Logica Uitgang 1 + Logica Uitgang 2 ==>> Groep Adres Scene <<== Scene Objecten
Neem twee OR poorten.
Ik weet niet of het met 1 ingang werkt per logica. Anders 2 en deze beide aan het GA Schakelen toevoegen.
Voor de uitgang kies je Waard "Value".
In wezen is een scene opvragen niets anders dan een bepaalde waarde 0 t/m 255.
Scene 1 t/m 64 = waarde 0 t/m 63
Dat wil zeggen; scene 5 = waarde 4.
Voor de tweede OR poort kies je de geïnverteerde "Logica Ingang 2" zodat deze op de Uit "0" functioneerd.
Edwin
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: wo 02 nov 2022, 20:01
Re: meerdere device schakelen
Edwin, TNX
was even puzzelen welke logic poorten te gebruiken maar het werkt.
Kost helaas wel twee scene adressen
was even puzzelen welke logic poorten te gebruiken maar het werkt.
Kost helaas wel twee scene adressen
Re: meerdere device schakelen
Dat mag toch geen probleem zijn?

Edwin