Raamcontacten

Bericht door Luc_knx »

Ik lees al mijn raamcontacten uit via binary input.
send contact status closed--> OFF en open --> ON.
Ik stuur een led aan bij de schakelaar naast het raam, indien ON.(deze werkt)
Maar op welke manier kan ik een led aansturen wanneer één of meerdere ramen open zijn (OF functie).
Alvast bedankt.
brammetje
Berichten: 132
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: Raamcontacten

Bericht door brammetje »

Dat kan je doen door 1 of meer logische functies te gebruiken als een bestaande module die mogelijkheid heeft. Een logische module aanschaffen kan ook, of als je nog moet uitbreiden met bijvoorbeeld een schakelactor dan eentje kiezen die logische functies heeft met voldoende capaciteit.
egfdevos
Berichten: 1431
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Raamcontacten

Bericht door egfdevos »

:idea: Je kunt poorten achter elkaar hangen of in cascade.

Haak hier even verder op in.
Een andere simpele welke veel werk kan schelen.
Als je de logica ervoor hebt is b.v. gebruik maken van een teller en vergelijker.
Input
ON +1
OFF -1
Output:
=0 dan OFF
>0 dan ON
Edwin