Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door Dré »

Ik heb een touchpaneel (GIRA InfoTerminal Touch 2072 / JUNG facility Panel IP FP701CTIP).
Nu wil ik graag vanuit een RGB dimactor een scene oproepen door middel van een knop op het touchpaneel, nu wil ik dus niet dat de scene in het Touchpaneel staat maar dat ik het uit de dimactor oproep, weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen, kan dit nergens vinden namelijk.

Dré
ferry
Berichten: 86
Lid geworden op: do 19 feb 2009, 19:09
Locatie: NL

Re: Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door ferry »

Welke actor is het?
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door Dré »

Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door Dré »

Iedereen bedankt, is niet meer nodig, het is me al gelukt.
Laatst gewijzigd door Dré op zo 30 jun 2013, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door 747driver »

Neem aan dat je dimactor een object heeft om een scene op te roepen.
Dan kun je in een pagina op je touchpaneel een display element toevoegen met function Dimming en value display type 0..255
Wellicht dat Value ook werkt.
Als Value neem je dan je scene nummer welke in de dimmer is opgeslagen.
Geen idee hoe je scenes opslaat op deze manier.
Dat zal wel makkelijker zijn wanneer je de scene functie van het touckpanel gebruikt.

Ik gebruik iets soortgelijks met een tastsensor.
De ene knop zend GA 3/1/1 met 1-byte waarde 0 en de andere zend GA 3/1/1 met 1-byte waarde 1
De light scene function in de dimmer is enabled en betreffende objecten hebben ook GA 3/1/1
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Extern scene oproep via Touchpaneel 7''

Bericht door Dré »

Dank je 747driver,
Het was me inmiddels ook gelukt inderdaad eerst even geprobeerd met de monitor van ETS en daarna via het touchpaneel, en ja value werkt ook.
Ik zat met het probleem dat je in de RGB dimmer ook een verloop van kleuren kunt instellen en ja dat is na mijn idee niet mogelijk om dat via het touchpaneel te laten lopen vandaar dat ik het moest doen via een scene oproepen uit de dimmer, maar bedankt voor de uitleg.

gr. Dré
Plaats reactie