Stopcpntact

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Stopcpntact

Bericht door egfdevos »

grindal schreef: opm: let wel op het maximaal schakel vermogen van je actoren !
standaard zijn stopcontact kringen afgezekerd met 20A, maar veel actoren schakelen max 10A of 16A, maw om alles correct te beveiligen best je zekering & actor op elkaar afstemmen.
Als in dit geval dat een probleem zou zijn.
Zou ik ervoor kiezen ze na te zekeren.
Bijvoorbeeld met een rijgklem met zekering.
Edwin
Johan-KNX
Berichten: 8
Lid geworden op: za 26 apr 2014, 11:48

Re: Stopcpntact

Bericht door Johan-KNX »

egfdevos schreef:
grindal schreef: opm: let wel op het maximaal schakel vermogen van je actoren !
standaard zijn stopcontact kringen afgezekerd met 20A, maar veel actoren schakelen max 10A of 16A, maw om alles correct te beveiligen best je zekering & actor op elkaar afstemmen.
Als in dit geval dat een probleem zou zijn.
Zou ik ervoor kiezen ze na te zekeren.
Bijvoorbeeld met een rijgklem met zekering.

... Opgelet met rijgklemmen met ingebouwde zekeringen... Het kortsluitvermogen van deze zekeringen is maar een paar honderd ampère. Dus bij een elektrische keuring zou een keurder dit kunnen afkeuren. Alleen... dit is een materie die de keurders ook niet goed kennen.
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Stopcpntact

Bericht door egfdevos »

Het is idd zo dat je wel het juiste materiaal voor de juiste toepassing moet kiezen.

Even heel simpel gezegd.
Als je hem na gaat zekeren dan natuurlijk een rijgklem kiezen die geschikt is voor die stroom.
Heb je al rijgklemmen zul je zien dat je waarschijnlijk een maat groter moet pakken wil je meer als 6A na zekeren.
Tevens dien je met je selectiviteit rekening te houden. Wat inhoud dat je wilt dat hij sneller werkt dan de 20A zekering bij kortsluiting. (snel "F" of super snel "FF")
Geen glaszekering, geen zand gevulde maar een keramische zekering dan zit je met je kortsluitstroom ook goed.

Als een keurmeester de materie van zekeren en beveiligen niet kent..... Dan klopt er iets niet.
Edwin
StepElec
Berichten: 1
Lid geworden op: zo 25 okt 2015, 18:50

Re: Stopcpntact

Bericht door StepElec »

Het gemakkelijkste is de schakelactor gewoon te voeden met een zekering van 16 A ipv 20A.
Geen extra aanpassingen en als er dan toch een lichtpunt geschakeld moet worden kan dit evenzeer met 2.5°.
Dré
Berichten: 883
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Stopcpntact

Bericht door Dré »

Waarom men hier spreekt over voor verzekeren is omdat niet iedere schakel actor 16A mag schakelen, vandaar het voor zekeren.
egfdevos
Berichten: 1446
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Stopcpntact

Bericht door egfdevos »

StepElec schreef:Het gemakkelijkste is de schakelactor gewoon te voeden met een zekering van 16 A ipv 20A.
Geen extra aanpassingen en als er dan toch een lichtpunt geschakeld moet worden kan dit evenzeer met 2.5°.
Wat als je een schakelactor van 6A hebt om je stopcontacten te schakelen?
Dan kun je op je andere stopcontacten met vaste spanning ook maar 6A trekken en dat is niet wenselijk.

Voor een lichtpunt aan de muur/plafond is het niet zo interessant maar een geschakeld stopcontact waar nog eens wat verkeerds in gestoken zal worden wel.


Persoonlijk zou ik voor stopcontacten ook min 16A C-kar actor uitgangen kiezen maar daar gaat dit verhaaltje even niet over.
Edwin
Plaats reactie