Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
-
- Berichten: 315
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni
Normaal gezien moet elke KNX RS232-interface, elke KNX USB-interface en elke KNXnet/IP Tunnelling server voldoen. In case of doubt: vraag de fabricant.
Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni
hier dan een update (wat langer dan gehoopt ivm ziekte aan deze kant)
bij navraag bij de leverancier bleek dat de PSU helemaal geen choke bevatte, dit terwijl het wel op de bestel aanvraag (en bevestiging) stond.
die hebben ze ons vorige week geleverd en nu werkt uiteindelijk het geheel dus wel; rechtstreeks via een RS232 buscoupler
we gaan dus vanaf hier weer vrolijk verder
bedankt voor jullie reacties!!
bij navraag bij de leverancier bleek dat de PSU helemaal geen choke bevatte, dit terwijl het wel op de bestel aanvraag (en bevestiging) stond.
die hebben ze ons vorige week geleverd en nu werkt uiteindelijk het geheel dus wel; rechtstreeks via een RS232 buscoupler
we gaan dus vanaf hier weer vrolijk verder

bedankt voor jullie reacties!!
Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni
En jij bedankt voor het laten weten wat het euvel was!
Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte?
Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte?
Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni
Inderdaad daar lijkt het wel op. Met de bewuste voeding (SV-2 van EibMarkt) is er geen verbinding tussen de controller (IF-RS232 ook van EibMarkt, zowel op normaal en FT1.2 protocol) en de rest van het systeem mogelijk.747driver schreef: Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte?
nogmaals bedankt voor jullie advies en hulp