Vraag ivm met statussen van Dimmer
Geplaatst: zo 22 feb 2015, 22:52
Ik ben momenteel aan het experimenteren met KNX via Openhab zodat ik mijn dimmers kan sturen via mijn smartphone.
In mijn huisinstallatie zelf werk ik met switch objecten (1bit) en de relatieve dimfunctie Increase/decrease (4 bit).
Openhab maakt gebruik van de switchfunctie , relatieve dim functie en dimmervalue.
als ik de dimmer via openhab op mijn smartphome stuur wordt er een setpunt naar de dimmer gestuurd maar mijn led aan mijn schakelaars gaan niet mee aan.
Als ik de dimvalue via ETS rechtstreek aanstuur heb ik hetzelfde probleem. Is dit normaal?
Probleem dat ik nu heb is dat als ik de dimmer met mijn smartphone stuur deze niet meer werkt met mijn alles uit functie omdat de switch functie niet mee schakelt. en mijn alles uit werkt met alle verlichtingen op het switch object.
Iemand een idee of je de leds van de schakelaar mee kan schakelen als je een setpunt stuurt naar de dimmer?
Ik maak gebruikt van 5 groupadressen.
1 switchobject
1 status switch object
1 relatief object
1 dimvalue object
1 status value object
In mijn huisinstallatie zelf werk ik met switch objecten (1bit) en de relatieve dimfunctie Increase/decrease (4 bit).
Openhab maakt gebruik van de switchfunctie , relatieve dim functie en dimmervalue.
als ik de dimmer via openhab op mijn smartphome stuur wordt er een setpunt naar de dimmer gestuurd maar mijn led aan mijn schakelaars gaan niet mee aan.
Als ik de dimvalue via ETS rechtstreek aanstuur heb ik hetzelfde probleem. Is dit normaal?
Probleem dat ik nu heb is dat als ik de dimmer met mijn smartphone stuur deze niet meer werkt met mijn alles uit functie omdat de switch functie niet mee schakelt. en mijn alles uit werkt met alle verlichtingen op het switch object.
Iemand een idee of je de leds van de schakelaar mee kan schakelen als je een setpunt stuurt naar de dimmer?
Ik maak gebruikt van 5 groupadressen.
1 switchobject
1 status switch object
1 relatief object
1 dimvalue object
1 status value object