Pagina 1 van 1

Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: wo 25 feb 2015, 13:27
door XNK
Testopstelling: Gira 2167 (ip router); 1 x Gira Actor 1038; 5 x Gira drukcontactinterface 1119; USB data interface
Programmatie via USB is geen probleem voor alle bus deelnemers.
Programmatie via de IP Router is geen probleem voor de actor, ook geen probleem voor de IP router 2167; maar bij programmatie van de 1119 blijft de rode LED branden en er is dan geen enkele busdeelnemer nog bereikbaar.
Na spanning uit / aan werkt de bus terug ok.
Waarom lukt programmatie niet voor de Gira 1119 wanneer deze programmatie gebeurt via de IP router?

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 11:18
door KNX_Steven
Je zal toch een beetje meer uitleg moeten geven...
Heeft bvb. elk device een uniek Individueel Adres en heb je geen enkel Individueel Adres dubbel in gebruik?
Kan je het telegramverkeer monitoren?

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 19:41
door egfdevos
Wat voor een voeding gebruik je voor de bus en wat voor een voeding voor de IP router?
Aangezien het een demo projectje is kun je de programmatie delen. Dat kijkt wat makkelijker mee?

Heb geen Gira IP router maar een ABB.
Geen enkel probleem met het programmeren van Gira 1118 00 en 1119 00 's
Zou ook niet mogen ook.

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 19:45
door Dré
XNK, Welkom op het forum,

Ik heb ook problemen gehad met 2 interfase in een installatie gehad.
Het probleem bij mij was toen, dat ik voor de USB en voor de IP-interface beiden het fysieke (KNX) adres gebruikte), ik ozu zeggen kijk daar eens na.
Succes

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 21:34
door XNK
Ik heb de USB verwijderd uit de opstelling, maar het probleem blijft.
De IP router heeft een aparte voeding: Gira 1296 00 (24VDC; 0,3A).
Programmatie via USB werkt prima, zie bijlage voor configuratie.
Systeem werkt na programmatie prima (zie groep monitor na openen / sluiten van 1 ingang):
# Tijd Service Vlaggen Prio Bron.adr Bron Best.adr Best Rout Type DPT Info
1 2015-02-27 21:22:42.408 Start Opnemen werd gestart, Host=Portable, Verbinding=Gira KNX/IP-Router, Modus=LinkLayer
2 2015-02-27 21:23:07.162 van bus Low 1.1.11 1.1.11 Universele drukcontactinterface 4voudig 1/0/10 Contact raam 6 Schrijf 1.001 switch $01 | Aan
3 2015-02-27 21:23:14.113 van bus Low 1.1.11 1.1.11 Universele drukcontactinterface 4voudig 1/0/10 Contact raam 6 Schrijf 1.001 switch $00 | Uit

Maar de 1119's (alle 5 idem probleem) lopen telkens vast na programmatie via de IP router?? Het valt ook op dat de oranje data-ontvangst LED op de IP router fel gaat knipperen.

Mvg, Eric

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 21:36
door Dré
Dat je de USB-interface losgekoppeld hebt, hielp bij mij niet, hij moet zo wie zo een ander fysiek adres hebben voor de bus en ETS programma.

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 21:54
door XNK
Dré, kan je verduidelijken waar ik dat moet aanpassen?
Want na het verwijderen van die USB interface heb ik nergens meer een verwijzing naar een USB interface?
Mvg,
Eric

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: vr 27 feb 2015, 21:54
door 747driver
En als je klein begint, alleen KNX/IP router + voeding en 1 X 111900 ?
Neem aan dat de 129600 alleen de KNX/IP router voedt en dat een andere voeding zoals een 107900 de KNX bus voedt?

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: do 05 mar 2015, 10:54
door KNX_Steven
Welk lokaal physiek adres gebruik je?
Gebruik je KNXnet/IP Routing of KNXnet/IP Tunnelling?

Re: Programmatie via IP router blokkeert bus

Geplaatst: do 05 mar 2015, 13:05
door XNK
Gebruikte adressen: 1.1.0 en 15.15.200 voor de IP data interface (maar ik heb ook 15.15.255 en 15.15.250 geprobeerd).
Zowel routing als tunneling geprobeerd.

Intussen heb ik de volledige installatie geprogrammeerd (52 busdeelnemers van Gira) zonder enig probleem:
- IP router 2167 en de 5 x 1119's via USB
- Alle overige 46 busdeelnemers zonder probleem geprogrammeerd via de IP router