Pagina 1 van 1
Statusgroep
Geplaatst: ma 18 mei 2015, 20:09
door KNX2015
In de Statusgroep plaatst men de status van de input en output samen en als je meerdere ingangen gebruikt dan plaats je die ingangen ook, maar stel maar dat voor de input heb je geen status objekt, welke objekten plaats je dan in de Statusgroep?
Re: Statusgroep
Geplaatst: di 19 mei 2015, 06:21
door egfdevos
Dan plaats je alleen het uitgangs status object in die status groep.
(Heeft nu alleen nut voor een visu of storing zoeken. (Als je voor perfectie gaat zou je hier een dummie bij moeten zetten voor je automatische filtertabellen en de project controle.))
Dan is het wel van belang dat in de "schakel" groep van alle input object ook de "w" vlag aan hebt staan anders heb je geen werkende hotel schakeling. Doordat ze ook moeten kijken naar wat een ander schakel object gestuurd heeft als laatste commando. Aangezien ze dat nu niet in de status groep kunnen zien.