Pagina 1 van 2
					
				ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: vr 13 nov 2015, 00:27
				door jnyzie
				Beste
Wie kan me helpen met parameterinstell voor ABb KNX 6179 oog
Die ik manueel wil activeren met drukknop.
Zie bijlagen.
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: vr 13 nov 2015, 07:02
				door egfdevos
				Wat wil je weten?
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: za 14 nov 2015, 21:48
				door jnyzie
				Dag edWin,
Eerst mijn applicatie uitleggen,
Oog detecteert vanaf valavond beweging en schakelt een lamp aan op terras.
Na 10sec dooft lamp vanzelf.
Doch op gelijk welk moment vd dag wil ik met een schakelaar de oogdetectie verhinderen en licht normaal schakelen zonder dat het licht uitvalt na 10sec, als ik beweeg voor het oog.
automatic On & automatic Off werkt niet.
Hoe en welke groepsadressen moet ik koppelen?
Mvgjn
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 07:06
				door egfdevos
				12 - Input external button
Hiermee kun je de verlichting "aan" schakelen.
Na het "uit" schakelen neemt de automatiek het weer over.
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 07:26
				door egfdevos
				11 - Input switchover manual operation
Is bedoelt om de automatiek helemaal uit te schakelen en werkt alleen de "input external button" nog om de verlichting in of uit te schakelen.
Deze functie heb jij niet nodig om je doel te bereiken.
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 12:09
				door jnyzie
				beste 
werkt nog niet ...schakelaar schakelt lamp
oog schakelt lamp
maar ik kan oog niet blind maken voor beweging...
zie eens hieronder
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 13:48
				door egfdevos
				De "30: output B" hoort niet in 1/1/12 te staan alleen in 2/1/8
Het cyclisch zenden van het off signaal ook uitzetten dat is onnodig.
In 1/1/12 moet de externe knop van de bewegingsmelder staan en de knop die je ervoor wilt gebruiken.
In 2/1/8 hoort de bewegingsmelder te staan en de uitgang welke deze moet aansturen.
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 14:01
				door egfdevos
				Als dat nog niet werkt dan regelen we het aan de uitgangs kant.
Haal "input external button" weg. Die gaan we niet gebruiken.
Stel hem verder goed in als bewegingsmelder zoals jij hem wilt hebben.
Ik zie dat je Output B van een SA/S12.10.2.1 gebruikt.
Daar gaan we het volgende mee doen.
Parameters > 
B: Functie > Functie Poort/Logica vrijgeven (ja)
B: Logica > Logische poort 1 (actief)
Functie van logische poort 1 (OR)
Nu heb je twee objecten voor Uitgang B: 30 en 38
Deze zijn hetzelfde gekoppeld door een OR functie.
Gebruik het ene object voor de "bewegingsmelder" en het andere voor je "drukknop".

 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 16:13
				door jnyzie
				je 1e oplossing werkt echt niet; ook al schakel ik met knop, lamp valt uit na 10s ?!
hoe kan dit?
ik probeer 2e oplossing....
bedankt voor je support.
mvg jorgen
			 
			
					
				Re: ABb watchdog bewegingsmelder
				Geplaatst: zo 15 nov 2015, 18:05
				door egfdevos
				Blijkbaar heeft de externe knop van de bewegingsmelder alleen maar direct invloed op diens uitgang en doet verder niks.
Waardoor de "uit" van automatiek na 10 sec de uitgang weer uitschakelt. Wil je de automatiek uitschakelen heb je weer een extra "knop" nodig wat in dit geval niet wenselijk is.