Pagina 1 van 1

berker dimmaktor 7531 1007 ets5

Geplaatst: za 28 nov 2015, 11:42
door wanetj
beste leden als ik in ets5 de dimming functie wil koppelen zegt ets " validatie mislukt grootte van object verschilt" weet er hier iemand raad mee ? Ook telkens als ik download naar mijn installatie zegt ets " Het huidige subnetwerk van de interface bestaat niet in uw project. Wilt u uw lokale instellingen nu wijzigen? Lijn: - Interface: 14.14.250" .
Ik ben net begonnen met de knx programmatie.
mvg

Re: berker dimmaktor 7531 1007 ets5

Geplaatst: za 28 nov 2015, 13:44
door egfdevos
Waarschijnlijk wil je 2 verschillende soorten objecten in een GA plaatsen en dat gaat niet.
Je hebt standaard twee soorten dim objecten.
Er is er 1 voor op/neer dimmen en 1 voor naar een specifieke waarde te gaan.
Denk dat daar je fout ligt.

Eerst je interface in je project toevoegen en programmeren dan pas de rest van je project programmeren.

Re: berker dimmaktor 7531 1007 ets5

Geplaatst: ma 30 nov 2015, 12:29
door wanetj
Dimmer is gelukt , kan de interface achteraf nog in het project worden geplaatst ?

Re: berker dimmaktor 7531 1007 ets5

Geplaatst: ma 30 nov 2015, 13:10
door egfdevos
Alles kan met KNX