Pagina 1 van 2
Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: zo 17 jul 2016, 17:48
door Kevin_w
Beste, ik ben nog maar net bezig met knx programmatie in een bestaande installatie stelt ach momenteel volgende probleem. Wanneer we online zijn met de knx bus via ets, en we de uitgang van een module willen schrijven naar 1 lukt dit niet. We krijgen ook via read geen signaal van de module terug gekoppeld. Wanneer we de module in programmatiemode zetten en we een scan doen dan detecteert de ets software hem wel.
de module zit op adres 1.1.48, en is een schakelactor van het merk zennio.
Alvast bedankt
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: zo 17 jul 2016, 18:47
door Dré
Er staat wel een programmatie in de schakelactor en bij het schrijven er van gaf hij geen foutmelding?
Heb je zelf niks met de read and write vlaggen gedaan via ETS anders kan het zijn dat hij niet meer reageert op een commando en ook niks meer uit stuurd.
Wat doet de schakelactor als je hem handmatig bediend op de actor zelf?
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: zo 17 jul 2016, 22:03
door Kevin_w
Het project zat er al in, is er een mogelijkheid om online offline te vergelijken ?
Voor de rest is er niets gewijzigd, dn handmatig bedienen is niet mogelijk bij deze module.
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: zo 17 jul 2016, 22:13
door Dré
Hoe bedoel je online en offline vergelijken?
En hoe zo zat het project er al in, heb je zelf de programmatie er niet van dan? want hoe weet je anders welk groepsadres je moet aansturen?
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: ma 18 jul 2016, 08:59
door Kevin_w
Hey, ik heb het originele project op de laptop , dot is ook het project wat ingeladen is.
Ik weet bij plc programmatie kan je een compare doen om zo te kijken of het programma op de laptop en wat in de modules zit hetzelfde is.
Hoe kan ik bv de parametrering terug opnieuw inladen in de module ? En laad ik dan ook de rest van de modules opnieuw in ?
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: ma 18 jul 2016, 13:02
door egfdevos
Je kunt in principe de installatie niet uitlezen.
Dus een vergelijking kun je niet doen.
Parameters inladen = gedeeltelijke download
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: ma 18 jul 2016, 14:11
door Kevin_w
Ok en de gedeeltelijke download moet de module dan in programmatie mode staan ?
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: ma 18 jul 2016, 16:56
door egfdevos
De enige keer dat een module in programmatie modus moet staan is voor het (eerste keer) programmeren van het Individuele Adres.
Voor het downloaden van de applicatie of een gedeelte is het niet nodig deze in de programmeer stand te zetten.
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: di 19 jul 2016, 12:49
door Kevin_w
Ik heb de data naar de module opnieuw gedownload maar het werkt nog steeds niet. Zou het nuttig zijn om de module geheel leeg te maken en dan weer alles in te spelen ?
Verder wou ik ook nog vragen hoe je een adres kunt toewijzen in ets aan een module, ik veronderstel deze in programmatie mode zetten en dan ...
Re: Programmatie schakelactor zennio geen feedback
Geplaatst: di 19 jul 2016, 17:16
door egfdevos
Doorloop eerst eens KNX eCampus.