Pagina 1 van 2

Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: zo 04 sep 2016, 20:33
door davidrdx
Ik heb dit weekend een eerste kring geprogrammeerd, nu merk ik bij het in en uitschakelen dat bij het uitschakelen de LED lampen nog steeds lichtjes branden. Ik krijg deze niet 100% uitgeschakeld. Weet iemand of dit normaal is of ligt dit aan de Meanwell LED driver of is dit typisch bij LED lampen die stroomgestuurd zijn? Wanneer ik de voeding van de DALI Led driver er af haal gaan ze wel uit, dus het lijkt mij aan de Meanwell te liggen.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 05:52
door egfdevos
Welk type driver?
Afstand driver - lampen?

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 08:48
door davidrdx
Driver: LCM-40DA

Afstand tussen driver en led lamp is max 5 tal meters met 2.5mm draad.

Maar ik lees net --> with standby power consumption < 0.5w

Nu dacht ik dat dit sloeg op het verlies van transfo.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 18:55
door egfdevos
Die 0,5W is de energie die de driver gebruikt als deze in standby staat wanneer de verlichting "uit" is.

Mijn eerste gedachte is overspraak uit naburige 230V leidingen? Nameten met een multimeter.
De juiste lampen en ook juist aangesloten? Het is immers een CC driver.
Dipswitches goed ingesteld?

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 19:26
door davidrdx
Overspraak kan niet het is de eerst kring die aangesloten word en de led lampen zijn in serie aangesloten zoals het moet. De dipswitchen staan op 700ma wat ook volgens de led lampen nodig is. het is een kring van 5 led spotjes en als ze uitgeschakeld staan zie ze overdag niet schijnen maar wanneer het donker is merk je het verschil wel goed.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 19:42
door davidrdx
Wel vreemd wanneer ik de kring inkort lijkt het nu dat ze uit zijn. Straks in het donker nog eens testen.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 20:22
door teaser
LED's doen dat wel eens, dat heet 'ghosting'. De minieme stroom die de driver nog produceert in uitgeschakelde stand is voldoende om de lampen te doen oplichten. Enige dat je kan doen daartegen is de 230V naar de driver onderbreken. Of een andere proberen.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: ma 05 sep 2016, 21:39
door egfdevos
Ik denk dat je van Meanwell wel mag verwachten dat die hun zaakjes op orde hebben. Dus als dit aan de driver ligt lijkt mij het een garantie gevalletje.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: di 06 sep 2016, 00:34
door davidrdx
Ik vermoed ook dat het ghosting is.. nu op zich vind ik dit niet storend.
Het gekke is ik meet op mijn klemmen 0v met men fluke :? waarschijnlijk als ik op stroom meet zal er wel een zeer laag aantal op staan.

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Geplaatst: di 06 sep 2016, 06:23
door egfdevos
Zonder spanning geen stroom...
Meet de spanning eens in AC daar zul je waarschijnlijk wel iets zien.
Stroom ook even meten.