Hoi ,
Ik heb een praktische vraag: Ik heb een giraschakelaar met externe temp sensor. Nu wil ik deze temperatuur uitlezen met de homeserver.
Ik heb dus een "ongekoppeld" groepsadres. En uitlezen lukt niet... kan je ergens dummy koppelingen voor homeserver voorzien? Of is er een andere aanpak? ( ETS 4 )
Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
Welke schakelaar is dat? je kan meestal wel een object in de schakelaar aanzetten en een groepsadres geven om uit te lezen. (of cyclisch te sturen)
Bij de Gira Comfort 3 (5113 00) is dat object 65
Standaard staat de lees vlag uit (R) dus die zal je aan moeten zetten als je een Query wil uitvoeren vanuit de homeserver.
Dit kan alleen naar een groepsadres, dus je zal de sensor in een groep moeten slepen
Bij de Gira Comfort 3 (5113 00) is dat object 65
Standaard staat de lees vlag uit (R) dus die zal je aan moeten zetten als je een Query wil uitvoeren vanuit de homeserver.
Dit kan alleen naar een groepsadres, dus je zal de sensor in een groep moeten slepen
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
Met de R vlag actief geeft hij idd reactie , maar hij geeft 0° c aan , en zo koud is het nu ook niet...volgende probleem dus... enig idee?
Bedankt voor de hulp !
Bedankt voor de hulp !
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
Zoals ik al vroeg. Welke schakelaar is het en wat voor een externe sensor?
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
gira comfort 3 met buskoppelaar met externe sensor , de nummer van de sensor weet ik niet..
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
wat zegt de groepsmonitor in ETS, als je het groepsadres uitleest? en hij is ook aangesloten?
Ik neem aan dat je wel als busaankoppelaar de 2009 00 hebt?
en externe sensor 149300?
Ik neem aan dat je wel als busaankoppelaar de 2009 00 hebt?
en externe sensor 149300?
Re: Gira schakelaar met externe sensor uitlezen
Een externe temperatuursensor werkt toch alleen i.c.m. een tastsensor Plus?