Pagina 1 van 2

Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 12:57
door nederbos
Hallo,

Ik stuur een gordijnactor aan met een drukknop (toggle up/down, 1 bit). Echter is de gordijnactor ook deel van een scene. Als de scene geactiveerd wordt gaat het gordijn naar beneden. De actor heeft enkel een positie status feedback (100% indien down, 1 byte), maar daar kan ik de drukknop niet naar laten luisteren (denk ik want datatype klopt niet?). Hoe kan ik ervoor zorgen dat de drukknop weet dat het gordijn naar beneden is als het niet via de knop geactiveerd is?

Thx,

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 13:55
door brammetje
Wat stuurt de scene, 1 of 100%?
Heb je een logische module in je systeem?

Als de scene een 1 stuurt (of kan sturen) kan je de drukknop daar naar laten luisteren, of hetzelfde groepsadres geven - want dan weet de knop het laatste commando. Een feedback is beter, maar als je die niet hebt kan je het GA zelf nemen.

Bram

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 14:21
door nederbos
brammetje schreef:
wo 04 aug 2021, 13:55
Wat stuurt de scene, 1 of 100%?
Heb je een logische module in je systeem?
Er wordt een scene telegram gestuurd met het nummer van de scene die moet opgeroepen worden. Het is dus geen binaire 1 of 0. Of begrijp ik je vraag verkeerd?
Ik heb een (beperkte) logica module, enkel AND en OR operaties voor zover ik kan zien, geen telegram conversie.

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 15:15
door brammetje
OK, de scene zit in de actor. Ik ging er van uit dat de scene in een knop zat (zo heb ik mijn scenes namelijk, omdat ik dan vertraging kan inbouwen).

Jouw 'AND' kan alleen enen of nullen als input?
Het ding dat het scenenummer uitstuurt, kan die zelf ook een scene genereren? Ik heb Gira knoppen, daar kan ik ook een scene mee bouwen. Dan kan je naast het scenenummer ook nog een 1 uitsturen. Die 1 kan je dan gebruiken om jouw knop in de juiste togglestatus te zetten (dan waarschijnlijk wel de scenetoewijzing in de actor voor dat kanaal weghalen, dat ligt eraan wat je allemaal met scenes doet voor dat gordijnkanaal).

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 16:38
door egfdevos
Je maakt iets met logica:
bv "als scene(waarde-1) = x dan stuur 1"

Of als je ergens nog een ongebruikte uitgang hebt offer je die op.
Aansturen met de scene, status gebruiken voor je drukknop

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 16:48
door nederbos
Actor: Berker Shutter actuator 8-gang 230V AC
drukknoppen op ABB universal interface US/U 4.2

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 17:02
door egfdevos
"O1-8 status indications" >> "Lower position reached objects"

"Output x: Function selection" >> "Status indication lower position reached" Active


:!: Niet zowel upper en lower gebruiken voor je feedback op de drukknop.

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 17:16
door nederbos
Hmm, allicht is mijn actor een ouder type, want dat vind ik niet terug, exact type is 7531 80 08

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 18:56
door egfdevos
Idd zit er niet in.

Dan word een stukje logica in je LOXONE

Re: Datatype feedback probleem

Geplaatst: wo 04 aug 2021, 19:28
door nederbos
THX Edwin,

Zijn er KNX componenten waarmee ik een dergelijk probleem kan oplossen (logic modules?, iets anders?)? Het plan is om ooit de Loxone ervantussen te halen…