Pagina 1 van 1

2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: di 24 aug 2021, 22:24
door Jaco
Hallo allen,

Even kort een situatieschets.

Gang: Bewegingsmelder die 3 lichtpunten aanstuurt. DIt gebeurd naar gelang het omgevingslicht dus met dpt5.001 waarde. (0-100%)

Wc: Bewegingsmelder die 1 lichtpunt aanstuurt. DIt gebeurd ook naar gelang het omgevingslicht dus met dpt5.001 waarde. (0-100%)

Nu zit er echter tussen de WC en de Gang een insprong met de lavabo voor de handen te wassen. Hierboven is ook een lichtpunt voorzien. Deze zou moeten aangaan door beide sensors.
Is zoiets überhaupt wel mogelijk? Ik heb al zitten zoeken op master slave, maar dit is voor dezelfde groep verlichting aan te sturen met verschillende melders.
Verder zit er ook de mogelijkheid in de meders voor 'logic functions' functions te gebruiken. Zeker de OR functie lijkt me interessant. Ik heb de output (dpt 5.001) van beide melders door de logic functie gestuurd. Maar de output lijkt niet mee te schakelen.

Zijn er nog andere opties? Of is dit een verloren zaak?
Wat denken jullie?
Alvast bedankt om mee te denken :)

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: wo 25 aug 2021, 07:22
door egfdevos
Welk type bewegingsmelders?
Welk type busdeelnemer voor het pichtpunt?

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: wo 25 aug 2021, 09:30
door Jaco
Melders zijn BEG pd11 knx flat.
De lichtpunten worden aangestuurd over DALI. (DG/S2.64.1.1 - ABB dali gateway)

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: wo 25 aug 2021, 09:59
door Dré
Diverse output modules hebben een of schakeling of ene blokkeer functie in zich, ik weet niet of deze DALI module dat misschien ook heeft?
Dan kun je de ene sensor aan object 1 hangen en de andere sensor aan de OF / blokkeer functie hangen. En zo gaat de lamp aan als een van de sensoren nog actief zijn.
Niet vergeten om beide groepsadressen dan een centraal uit te laten sturen, als je weggaat/slapen of wat dan ook.

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: wo 25 aug 2021, 11:38
door brammetje
Een -OR- kijkt (voor zover ik weet) altijd naar een '1' of een '0' als ingang, 1-bit dus.
Wat je kunt proberen: gebruik de binaire terugmelding van de twee verlichtingen (aan/uit) als ingangen voor de logische schakeling, en gebruik dan de uitgang daarvan om het licht van de lavabo aan te sturen.
Ik ken jouw Dali KNX-modules niet, mijn dim-aktoren hebben zowel terugmelding voor de daadwerkelijke dimwaarde als ook of het licht helemaal uit is ('0") of aan op welke lichtsterkte dan ook ('1'). Die laatste zou ik in jouw geval gebruiken.

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: wo 25 aug 2021, 16:25
door egfdevos
Bewegingsmelder is een PD11-KNX-FLAT-DX ?

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: do 26 aug 2021, 07:27
door KNX_Steven
GA 1: WC
GA 2: Gang
Als je nu aan het kanaal van de lavabo zowel GA 1 als GA 2 toekent, om het licht aan te schakelen, en je gebruikt de automatische uitschakeling in het aktorkanaal van de lavabo-lamp, dan zou dat toch moeten werken, neen?

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: do 26 aug 2021, 08:36
door Jaco
@edwin
De bewegingsmelders zijn van BEG - PD11-KNX-FLAT-DX-FC

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: do 26 aug 2021, 12:00
door Jaco
KNX_Steven schreef:
do 26 aug 2021, 07:27
GA 1: WC
GA 2: Gang
Als je nu aan het kanaal van de lavabo zowel GA 1 als GA 2 toekent, om het licht aan te schakelen, en je gebruikt de automatische uitschakeling in het aktorkanaal van de lavabo-lamp, dan zou dat toch moeten werken, neen?
Nee, ook niet te vergeten dat het hier om dimwaardes gaat.

Re: 2 bewegingsmelders met 1 lamp gemeenschappelijk

Geplaatst: do 26 aug 2021, 12:47
door egfdevos
Bwegingsmelders:
Schakeluitgang > schakel- en waarde-object.

OR-functie
schakel-object bwm 1 OR schakel-object bwm 2 = schakel-object verlichting lavabo

DALI:
Allow switching ON via dimming "off".


Moet je wel 1 van de dimwaardes kiezen van een bewegingsmelder allebei kan vanzelfsprekend niet.
- Ik neem aan dat hier ook een spiegel is te vinden derhalve zou ik persoonlijk een vaste waarde kiezen.