Probleem met BEG PD4 en Elka DMX

Geplaatst: do 25 nov 2021, 11:42
door tmvvk
Hallo,

Ik heb een installatie waar er een BEG PD4 bewegingsmelder een On ($01) stuurt naar een Elka (Insta tegenwoordig) DMX Gateway. Sinds gisteren interpreteert de DMX Gateway de On als 1% lichtsterkte. Als ik een 100% stuur via diagnostics ($FF), dan branden de lichten normaal. Maar van zodra de bewegingsmelder een On stuurt gaat die terug naar 1%. Dit allemaal is gebeurd na dat ik de blokkeringang van de bewegingsmelder heb geactiveerd via Diagnostics.

Iemand enige idee wat er aan de hand is?? Ik begrijp er niks van. :|

Re: Probleem met BEG PD4 en Elka DMX

Geplaatst: do 25 nov 2021, 22:21
door brammetje
Ik kan me voorstellen dat als je in ETS de configuratie van de bewegingsmelder hebt gewijzigd om de blokkering te kunnen gebruiken, dat je ongemerkt een andere instelling hebt meegestuurd voor het communicatieobject dat die '1' uitstuurt. Controleer de instellingen van de uitgangen en wat binnen ETS is geconfigureerd voor de actie als er beweging is.
Met de ETS groepsmonitor kan je zien welk datatype er uitgestuurd wordt - want kennelijk is dat nu een procentwaarde.