Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Geplaatst: vr 03 mar 2023, 09:21
In een project heb ik 2 lijnen met elkaar verbonden via een MDT Line coupler. Dus de setup is:
Lijn 1.1 – Line coupler – Lijn 1.2.
Ik moest de tweede lijn maken omdat de klant 15 aanwezigheidsmelders in een productiehal wilde toevoegen. Alle aanwezigheidsmelders staan op lijn 1.2, alle relaismodules die het licht aan/uit zetten staan op lijn 1.1. In het begin leek dit prima te werken maar ineens begonnen sommige detectoren op lijn 1.2 detecties over te slaan. Soms werkten de lichten goed, soms niet. En dit willekeurig, niet altijd dezelfde lichten.
Bij het uitvoeren van een group monitor viel het me op dat niet alle telegrammen van lijn 2 op lijn 1 verschenen. Toen ik een Bus Monitor deed die op lijn 2 was aangesloten, merkte ik dat er een constante stroom telegrammen op de bus kwam, telegrammen zonder bronadres, bestemmingsadressen, ... Het leek op lege telegrammen, maar constant zodat lijn 2 en de lijnkoppeling overbelast leken.
Na veel zoeken heb ik uiteindelijk de Line coupler vervangen door een nieuwe (ook MDT) en ook de Power Supply 160mA vervangen door een Power Supply 320mA (Zennio). Ik moest beide vervangen om van de lege telegrammen af te komen. Tot dusverre goed. Maar toen merkte ik dat de telegrammen van lijn 2 wel naar lijn 1 gingen, maar niet andersom. De statustelegrammen van de relaismodules gingen dus niet door de line coupler naar de aanwezigheidsmelders. De filter tabel van de line coupler lijkt correct. Zelfs als ik de line coupler configureer als een repeater (dus geen filter van toepassing), gaan telegrammen niet van regel 1 naar regel 2, niet één. Dit leverde echter korte tijd niet al te veel problemen op voor de klant.
Maar nu vertelt de klant me dat de lichten en aanwezigheidsmelders op sommige momenten opnieuw falen. Omdat de telegrammen niet van lijn 1 naar lijn 2 gaan en mijn ip gateway is aangesloten op lijn 1, kan ik vanuit huis geen busmonitor uitvoeren. Omdat ik geen oplossing zie voor dit probleem wou ik hier even polsen of iemand mij kon helpen, vooraleer ik ter plaatse ga.
Ik heb hierover contact opgenomen met MDT en hen mijn configuratie (ETS) gestuurd en ze kunnen geen probleem met de configuratie vinden.
Mijn vraag is dus:
1. Heeft iemand ooit zo'n constante stroom lege telegrammen op de bus gezien?
2. Weet iemand waarom de telegrammen alleen in één richting passeren door de linecoupler?
Bedankt
Lijn 1.1 – Line coupler – Lijn 1.2.
Ik moest de tweede lijn maken omdat de klant 15 aanwezigheidsmelders in een productiehal wilde toevoegen. Alle aanwezigheidsmelders staan op lijn 1.2, alle relaismodules die het licht aan/uit zetten staan op lijn 1.1. In het begin leek dit prima te werken maar ineens begonnen sommige detectoren op lijn 1.2 detecties over te slaan. Soms werkten de lichten goed, soms niet. En dit willekeurig, niet altijd dezelfde lichten.
Bij het uitvoeren van een group monitor viel het me op dat niet alle telegrammen van lijn 2 op lijn 1 verschenen. Toen ik een Bus Monitor deed die op lijn 2 was aangesloten, merkte ik dat er een constante stroom telegrammen op de bus kwam, telegrammen zonder bronadres, bestemmingsadressen, ... Het leek op lege telegrammen, maar constant zodat lijn 2 en de lijnkoppeling overbelast leken.
Na veel zoeken heb ik uiteindelijk de Line coupler vervangen door een nieuwe (ook MDT) en ook de Power Supply 160mA vervangen door een Power Supply 320mA (Zennio). Ik moest beide vervangen om van de lege telegrammen af te komen. Tot dusverre goed. Maar toen merkte ik dat de telegrammen van lijn 2 wel naar lijn 1 gingen, maar niet andersom. De statustelegrammen van de relaismodules gingen dus niet door de line coupler naar de aanwezigheidsmelders. De filter tabel van de line coupler lijkt correct. Zelfs als ik de line coupler configureer als een repeater (dus geen filter van toepassing), gaan telegrammen niet van regel 1 naar regel 2, niet één. Dit leverde echter korte tijd niet al te veel problemen op voor de klant.
Maar nu vertelt de klant me dat de lichten en aanwezigheidsmelders op sommige momenten opnieuw falen. Omdat de telegrammen niet van lijn 1 naar lijn 2 gaan en mijn ip gateway is aangesloten op lijn 1, kan ik vanuit huis geen busmonitor uitvoeren. Omdat ik geen oplossing zie voor dit probleem wou ik hier even polsen of iemand mij kon helpen, vooraleer ik ter plaatse ga.
Ik heb hierover contact opgenomen met MDT en hen mijn configuratie (ETS) gestuurd en ze kunnen geen probleem met de configuratie vinden.
Mijn vraag is dus:
1. Heeft iemand ooit zo'n constante stroom lege telegrammen op de bus gezien?
2. Weet iemand waarom de telegrammen alleen in één richting passeren door de linecoupler?
Bedankt