Pagina 1 van 1

Terugmelding (status) geen effect, nog 2x drukken

Geplaatst: do 11 mei 2023, 00:28
door Yzzi
Ik probeer mijn KNX zelf te programmeren en kom op het probleem dat ik regelmatig als ik de "alles uit" functie (gemaakt in een groupaddress) gebruik dat ik erna 2x moet drukken om het licht aan of uit te krijgen. Het moet iets zijn met de "write & read" wat ik mis doe en heb al van alles geprobeerd maar kom er niet uit.

Ik gebruik een gira schakelaar (functie OM garage, alles aan/uit, groupaddress doorloop ruimte & buiten LED), zennio schakelaar (wc OM en hal naar kelder trap) en verder een railquad voor 7/8 niko HWD druktoetsen te bedienen in de kelder.

Ik heb deze topic reeds gevonden maar het heeft me niets wijzer gemaakt helaas,
viewtopic.php?t=902

Alvast bedankt.

Re: Terugmelding (status) geen effect, nog 2x drukken

Geplaatst: do 11 mei 2023, 16:19
door egfdevos
De knoppen waar je nu 2x op moet drukken toevoegen aan "alles uit".
Daardoor luisteren deze knoppen naar "alles uit".
Na een horen van een "uit" van de "alles uit" zal een volgende zendende opdracht "aan" zijn voor de knoppen want "OM".

Voorbeeld projectje

Re: Terugmelding (status) geen effect, nog 2x drukken

Geplaatst: za 13 mei 2023, 20:41
door egfdevos
Wegens belangstellen projectje extra gedeeld.

https://filetransfer.io/data-package/L5VTHh76#link