Ik zou 5 lampen willen doen branden met 1 druk op de schakelaar.
Afzonderlijk kan dus één lamp met de schakelaar doen branden, maar als ik meerdere 'verbindt', dan is dit enkel degene die 'zendend' is...
ps sorry voor misschien een domme vraag. Maar leren werken met ETS is blijkbaar try en error...
(ik ben al euforisch dat ik één lamp kan doen branden)
je maakt een nieuw groepadres en je sleept hier de 5 lampen in die je wil bedienen. De nieuwe schakelaar die wilt gebruiken sleep je er ook in. Deze moet de zendende zijn. De uitgangsblokken niet. Ook moet je de 5 schakelaars die lampen afzonderlijk bedienen in dit groepsadres plaatsen, zodat ze ook weten welke de huidige toestand is van de uitgang. Deze moeten ook niet zendend zijn. Je kan een object toekennen aan meerdere groepsadressen maar er kan er maar eentje zendend zijn.
Belangrijkste regel in het KNX is: Ingangen kunnen maar naar 1 groepsadres zenden. Uitgangen kunnen uit meerdere groepsadressen aangestuurd worden.
Ik weet dan mensen zeggen, "dat weet ik" en "Logisch" en dat soort opmerkingen, maar dit gaat dus toch nog vaak verkeerd.