Ik ben nog niet zo vertrouwd met KNX.
Vandaar mijn volgende vraag.
Een druknop wijs je normaal toe aan een groupadres. Voor een normale drukknop dus 1bit groot dus DPT1.
Als je deze drukknop schakelt dan komt het groupadres op 1 bij het aanschakelen en op 0 bij het uitschakelen.
Ik heb mijn KNX bus gekoppeld aan de plc via een N148/22 gateway.
Ik zou graag het groupadres van de schakelaar op 1 willen zien staan enkel als de schakelaar ingedrukt is.
Vanzodra je deze lost wil ik dat het groupadres terug op 0 staat.
Is dit mogelijk? en welke instellingen moet ik hiervoor doen.
Of is dit enkel mogelijk met een speciale drukknop.
Schakelaar KNX
Re: Schakelaar KNX
Dit zou mogelijk moeten zijn om in te stellen bij de parameters, is afhankelijk van het merk en type of dit mogelijk is.
-
- Berichten: 315
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Schakelaar KNX
Er zijn inderdaad schakelaars die inderdaad via parameter-instellingen een "1" kunnen sturen bij het indrukken en een "0" bij het loslaten. Voor normale bediening is dit weinig zinvol, maar voor jouw ideeën wel bruikbaar.
-
- Berichten: 22
- Lid geworden op: vr 03 jun 2011, 12:57
Re: Schakelaar KNX
Mijn testknop die ik nu gebruik is de volgende:
Manufacturer: GIRA Giersiepen
Application program: schakelen, dimmen, jaloezie 105601
Device type: $1056
Program version: 0.1
Certification status: geregistreerd
schakelen, dimmen, jaloezie 105601
Enkel weet ik niet welke instelling nodig is om te krijgen wat ik nodig heb.
Ik kan bij Datatype kiezen uit volgende zaken:
1.001 Schakelen
1.002 Boolean
1.003 Activeer
1.008 Op/Neer
1.009 Open/dicht
1.010 Start/Stop
Welke moet ik nemen?
Manufacturer: GIRA Giersiepen
Application program: schakelen, dimmen, jaloezie 105601
Device type: $1056
Program version: 0.1
Certification status: geregistreerd
schakelen, dimmen, jaloezie 105601
Enkel weet ik niet welke instelling nodig is om te krijgen wat ik nodig heb.
Ik kan bij Datatype kiezen uit volgende zaken:
1.001 Schakelen
1.002 Boolean
1.003 Activeer
1.008 Op/Neer
1.009 Open/dicht
1.010 Start/Stop
Welke moet ik nemen?
Re: Schakelaar KNX
Data typen maakt niet uit. dit is alleen maar leuk voor de monitoring in ETS.