IP BAOS 777

Geplaatst: ma 03 mar 2025, 10:41
door Luc_knx
Ik werkt met IP BAOS 777 van Weinzierl voor visualisatie.
Sinds enkele dagen kan ik niet meer downloaden naar deze module.
Ik krijg steeds de foutmelding "de communicatie met 1.1.2 is te slecht voor stabiele verbinding"
Alles in deze module werkt perfect, maar kan geen wijzigingen aan brengen met ETS 6.3.0
Verbruik installatie is 320 mA, voeding 640mA.
Wat is hier het probleem?

Re: IP BAOS 777

Geplaatst: di 04 mar 2025, 18:36
door egfdevos
:idea: Proberen met de voorgaande versie van ETS6.

Re: IP BAOS 777

Geplaatst: zo 06 apr 2025, 14:36
door Luc_knx
Deze geeft blijkbaar een foutmelding, maar doet wel alle downloads wel goed.
Foutmelding negeren dan maar.

Re: IP BAOS 777

Geplaatst: ma 07 apr 2025, 12:32
door KNX_Steven
De fout betekent dat de communicatie tussen ETS en het apparaat slecht werkt, op een niveau waarop ETS er geen controle kan over hebben.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.