meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: za 10 nov 2012, 20:01
door stijn belt
beste forumleden,

nadat er een enkelvoudige toest was overleden heb ik een nieuwe aangeschaft, de oude busaankoppelaar betreft een 6120 u 102-500 van abb en de vervanger hiervan is de 6125/01-8. Beide worden voorzien van een enkelvoudige toets. Op het moment dat ik dit vervangende produkt in de programmeerstand breng geeft de ets3 software de melding, " meer dan 1 busdeelnemer is in de programmeertiestand". en daarmee is het verhaal klaar. Ik heb dus nu 1 slaapkamer waar ik het licht niet meer aan kan zetten. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en heeft iemand een tip om dit te fiksen?

Alvast bedankt,

groet Stijn.

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 14 nov 2012, 08:14
door Kanonvlees
Dag Stijn,

Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal, maar is gemakkelijk op te lossen.
Als je onder 'diagnose' in de menubalk kijkt, klik je op 'individuele adressen'.
Dan komt er een nieuw tabblaadje en daar zie je in het bovenste deel 'Busdeelnemers in programmatiemodus'
Klik op 'start' voor ETS4, bij ETS3 gebeurt het automatische.
Hierin zie je dan het aantal busdeelnemers met hun individueel adress.
15.15.255 wil dan zeggen dat er een busdeelnemer is programmatiemodus staat die nog geen adress heeft gekregen.
Als je die busdeelnemer waarvan het programmeerknopje is ingeduwt echt nergens terug kan vinden, kan je nog altijd gewoon de busvoeding even spanningsloos zetten.
Zo komt alles terug in rust.

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 14 nov 2012, 08:57
door oNNoZeLe
kun je ook niet de details uitlezen van 15.15.255 om zo de hardware details te krijgen om dit eventueel zo te kunnen herleiden?

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 14 nov 2012, 11:56
door Kanonvlees
Tuurlijk Mr Onnozele,

15.15.255 is ook een adres ( geven in de fabriek).
als je dan busdeelnemerinfo activeerd zou je dan normaal gezien de gegevens krijgen van dit component
Zelf nog nooit gedaan een 15.15.255-component uitgelezen

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 14 nov 2012, 14:32
door oNNoZeLe
Kanonvlees schreef:Tuurlijk Mr Onnozele,

15.15.255 is ook een adres ( geven in de fabriek).
als je dan busdeelnemerinfo activeerd zou je dan normaal gezien de gegevens krijgen van dit component
Zelf nog nooit gedaan een 15.15.255-component uitgelezen

tenzij je eventueel 2 devices op 15.15.255 hebt staan, bedenk ik mij nu. .

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 14 nov 2012, 16:19
door Kanonvlees
Dan is het beste om gewoon de bus even spanningsloos te zetten, maar mijn mening.
Of indien je weet welke in programmatiemodus staan, de ene uitdoen en de andere uitlezen

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 28 nov 2012, 20:56
door stijn belt
Alle bedankt voor de reacties, na wat gepuzzel kwam ik erachter dat de software van de oude buskoppelaar niet comp. was met de nieuwe. dus,,, nieuwe software gedownload en de ets kan een adres toewijzen. Hoera hoera. maar nu het volgende, op het moment dat ik de applicatie erin wil schieten komt het systeem met de melding: niet-compatible bcu versie $07b0 (vereist: $0013). kortom nog steeds geen licht in de slaapkamer. :(

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: wo 28 nov 2012, 23:36
door ligth011
Dit probleem met meerdere adressen in prgrameertoestand.
Maar als je kijkt in diagnose zie je maar 1 adres knipperen.
Toen ander adres er in geschoten toen werkte het wel.
2 melding ook gehad, volgens mij ets 3 opnieuw opstarten .
Of geheugen wissen.

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: do 29 nov 2012, 08:32
door KNX_Steven
0013h is een BCU van de eerst generatie, de zgn. BCU 1.3.
07B0h is een recenter model. (We gebruiken hiervoor de term BCU niet eens meer.)
Dus: de toepassing zoeken die bij het apparaat past en downloaden.
Die zal wellicht veel meer mogelijkheden hebben, want de 07B0h is krachtiger dan de 0013h.

Re: meer dan een busdeelnemer is in de prog toestand

Geplaatst: do 29 nov 2012, 13:38
door 747driver
Heb iets soortgelijks gehad met een zeer oud type binary input.
De oplossing was inderdaad het opzoeken van de juiste toepassing.