Pagina 1 van 1

The tunneling server is available in general but does not ac

Geplaatst: do 03 okt 2013, 19:19
door CoNiO
Iemand een idee wat dit wil betekenen?

The tunneling server is available in general but does not accept more connections
at this point of time.

Ik heb een IP router gekocht, en wil via deze interface connecteren naar mijn installatie.

Ik ga in ETS4 naar Settings / Communications / en selecteer daar mijn IP router

Re: The tunneling server is available in general but does no

Geplaatst: do 03 okt 2013, 22:16
door 747driver
Ik gebruik een Siemens N148/21 IP interface welke dezelfde foutmelding in ETS3 geeft wanneer ik reeds een verbinding ermee heb met een ander apparaat.
Welk merk/type inferface gebruik jij?
Volgens deze site kun je met tunneling slechts 1 verbinding hebben.

Re: The tunneling server is available in general but does no

Geplaatst: vr 04 okt 2013, 14:39
door KNX_Steven
Dit wil zeggen dat ETS via broadcast gevonden heeft dat de Tunnelling Server er is, maar dat wanneer ETS probeert een Tunnelling verbinding op te bouwen, dat de Tunnelling Server dit weigert. Typisch is dat omdat de server al z'n bruikbare verbindingen al heeft opgebruikt. Dit aantal is afhankelijk van de implementatie, maar er zijn implementaties die er maar ééntje voorzien.