kan iemand mij uitleggen waarom onderstaand is?
als ik een scene "5" binair wil aansturen waarom moet ik hier dan een "4" naar sturen?
Re: Scene
Geplaatst: ma 03 feb 2014, 19:10
door egfdevos
scene 0 bestaat niet.
Je stuurt een waarde van 0 tot 255
maar begint met scene 1 = waarde 0 etc tot scene 64 = waarde 63
Ik weet niet hoe je hem stuurt maar doe je dit met de groep monitor, eerst je dpt goed instellen van je scene object.
17.001 8bit DPT_SceneNumber [0 ... 63] call scene 1-64
18.001 8bit DTP_SceneControl [0 ... 63] call/store scene 1-64
Re: Scene
Geplaatst: di 04 feb 2014, 11:20
door KNX_Steven
Yep, correct.
Scenes worden genummerd van 1 to 64, voor mensen, maar worden op de bus doorgestuurd van 0 to 63.
Normaal gezien ga je in de parameter vensters e.d. waarden vinden van 1 to 64. Voor "mensen" spreken we niet over 0 to 63 maar over 1 tot 64.