Pagina 1 van 1

Trappenhuisfunctie

Geplaatst: di 04 mar 2014, 22:47
door wv02447
Het een BJ 4v taster een van de knoppen als schakelaar geconfigureerd en gekoppeld met groepsadres welke BJ schakelaktor activeert. In deze schakelaktor heb ik voor de schakelfunctie als trappenhuisfunctie geconfigureerd.

Probleem is dat de aktor wel schakelt maar de trappenhuisfunctie wordt compleet genegeerd, heeft iemand een idee wat het probleem is?

Re: Trappenhuisfunctie

Geplaatst: wo 05 mar 2014, 08:45
door Dré
Heb je wel de trappenhuis functie in een apart GA geplaatst en de schakelaar een telegram laten sturen naar dat groepsadres of stuur je het telegram nog steeds naar de aan/uit functie van de actor? Tenminste zo moet ik het doen bij mijn JUNG actor, maar vaak zijn ze redelijk het zelfde van structuur.

Succes

Re: Trappenhuisfunctie

Geplaatst: wo 05 mar 2014, 18:41
door egfdevos
Voor waarschuwingen en her triggeren uitschakelen.
Tijd op 1 sec zetten en nog eens proberen.
Gebruik je wel het standaard schakel object in je GA?

Re: Trappenhuisfunctie

Geplaatst: do 06 mar 2014, 09:08
door wv02447
Het is uiteindelijk gelukt, heb de trappenhuisfunctie in de schakelaktor geconfigureerd en heb geen apart GA gebruikt voor de trappenhuisfunctie. Aan/uit gewoon via schakeltaster en doe ik niets na schakelcommando dan start de trappenhuisfunctie keurig. Precies zoals ik het wilde. Probleem opgelost dank allen voor de tips.