Beste EIB-installateurs/programmeurs,
Hoe dient de bekabeling in een EIB installatie aangelegd te worden? In bus, in ster of gecombineerd?
Geef hier je mening/bevindingen! Ik ben benieuwd!
Bekabeling in bus/ster/beide?
-
- Berichten: 315
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
Binnen een Lijn heb je een vrije technologie. Je kan vertakken dat het een lieve lust is. Je mag alleen geen lussen maken.
Een ster zal dus evengoed werken als een boom; maar bij een ster verlies je wel één van de voordelen van een domotica-systeem met een vrij topologie, zoals KNX. Combineer en leg dus maar zoals je wilt.
Er zijn natuurlijk wel een paar regeltjes om het geheel wat overzichtelijk te houden en niet teveel kabel te gebruiken.
Een ster zal dus evengoed werken als een boom; maar bij een ster verlies je wel één van de voordelen van een domotica-systeem met een vrij topologie, zoals KNX. Combineer en leg dus maar zoals je wilt.
Er zijn natuurlijk wel een paar regeltjes om het geheel wat overzichtelijk te houden en niet teveel kabel te gebruiken.
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
ik heb ieder geval het zo gelegd dat ik terug kom in het vertrek punt.
Als er bij een breuk ik altijd via de andere kant kan tijdelijke voeden
Als er bij een breuk ik altijd via de andere kant kan tijdelijke voeden
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
Hallo KNX_Steven,
Welke voordeel verlies je met een ster ipv een boom structuur?
Welke voordeel verlies je met een ster ipv een boom structuur?
-
- Berichten: 315
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
In een ster, alle sensoren en aktoren afzonderlijk bekabeld van in de kast, moet je gewoon veel meer kabel trekken van in de kast, je krijgt een dikke bundel.
Omdat KNX een bussysteem is - bijna het enige systeem die naam echt waardig - kan je vrij vertakken en dus op kabel sparen, je installatie eenvoudiger houden e.d.
Omdat KNX een bussysteem is - bijna het enige systeem die naam echt waardig - kan je vrij vertakken en dus op kabel sparen, je installatie eenvoudiger houden e.d.
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
Ja, oke, als je het zo ziet, geef ik je daar gelijk in.
Maar vaak begin je met een ster en ga je vanuit elk punt verder van deelnemer naar deelnemer. Of 1 sterpunt per verdieping.
Maar vaak begin je met een ster en ga je vanuit elk punt verder van deelnemer naar deelnemer. Of 1 sterpunt per verdieping.
-
- Berichten: 2
- Lid geworden op: wo 29 dec 2010, 17:07
Re: Bekabeling in bus/ster/beide?
Hou wel goed in de gaten dat:
- de draadafstand tussen 2 busdeelnemers nooit meer mag zijn dan 700 mtr
- de draadafstand tussen voeding en busdeelnemer nooit meeer mag zijn dan 350 mtr
- de totale lengte aangesloten op 1 voeding niet meer mag zijn dan 1000 mtr
Mvg
Villa Domotica
http://www.villa-domotica.nl
- de draadafstand tussen 2 busdeelnemers nooit meer mag zijn dan 700 mtr
- de draadafstand tussen voeding en busdeelnemer nooit meeer mag zijn dan 350 mtr
- de totale lengte aangesloten op 1 voeding niet meer mag zijn dan 1000 mtr
Mvg
Villa Domotica
http://www.villa-domotica.nl