Pagina 3 van 3

Re: Installatie van 3 gebouwen

Geplaatst: za 23 jan 2016, 19:08
door Coppensw
Gelukt.

Ik kan nu vanaf lijn 1.4 een output sturen op lijn 1.5
Of vanaf lijn 1.1 een output op lijn 1.4 en 1.5 sturen
maw het lijkt me gelukt.

maar ...

al sik iets wijzig en dat wil downloaden, krijg ik steeds een warning. Ik kan verder gaan en dat wordt de aanpassing ook wel degelijk actief.
Maar ik veronderstel dat er ergens nog iets fout is. Dus, zoals steeds, elke input meer dan welkom. Ook voor wat ik tot nu toe als hulp heb gekregen: BEDANKT !
error.png
error.png (40.8 KiB) 6321 keer bekeken

Re: Installatie van 3 gebouwen

Geplaatst: za 23 jan 2016, 19:49
door egfdevos
Foutbericht zegt toch wat er mis is?

Re: Installatie van 3 gebouwen

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 14:42
door Coppensw
Ik vrees dat ik het niet begrijp.

Ik heb nu, louter als test een nieuwe area 15 (TP) en daaronder nieuwe lijn 15 (TP) opgezet zonder verdere configuratie en dan kan ik wel downloaden zonder de boodschap. Het heeft er dus mee te maken, maar ik snap niet wat en waarom ...
Tip ? :?

Re: Installatie van 3 gebouwen

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 15:42
door egfdevos
Het is geen waarschuwing maar een opmerking.
Bij het controleren van de interface door ETS ziet deze dat de interface zich niet in een bestaande lijn bevind (15.15.)
Nu heb je 15.15. gemaakt in ETS en heb je die melding niet meer.

Je kunt de interface nog aan een lijn toevoegen en een adres programmeren zodat deze een 1.1.x adres krijgt.
Dan heb je de foutmelding ook niet meer natuurlijk.

Re: Installatie van 3 gebouwen

Geplaatst: zo 24 jan 2016, 20:11
door Coppensw
OK, dan ga ik op zoek waar ik dat kan aanpassen.
Een extra lijn 15.15 enkel en alleen om de melding te voorkomen lijkt me nutteloos.

Opnieuw: BEDANKT.

Ik denk dat ik nu de basis heb om te kunnen beginnen aan de echte installatie.
Ook de connectie met Loxone miniserver werkt. Ik kan statussen zien en kan ook sturen vanuit Loxone.