Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 12:16
door kristoferke
Beste,

Ik heb een kring waarop 2 dubbelvoudige stopcontacten staan.In totaal dus 4 stopcontacten.
Ik heb een 3G2.5 kabel lopen naar een opbouwdoos waar ik 2 keer aftak nr elk dubbelvoudig stopcontact.

Hoe kan ik nu één stopcontact hiervan schakelen ?
Als ik de kabel in de zekerkast nu aansluit op een schakelactor, heb ik de situatie dat alle 4 stopcontacten geschakeld worden,maar dat is niet wat ik wil.

Kan iemand mij helpen hoe dit op te lossen ? Moet ik extra aders hebbens? Of moet ik extra component bijplaatsen?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Kristof

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 12:56
door 747driver
Indien je zowel een geschakeld als een niet geschakeld stopcontact wenst zul je een extra ader nodig hebben.
Tenzij je het schakelen kunt laten plaatsvinden bij die opbouw doos.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 13:03
door teaser
Ofwel een draad bijtrekken.
Ofwel, als er een buskabel in de buurt van dat stopcontact zit, kun je daar een inbouw-schakelactor op aansluiten en achter je stopcontact steken.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 14:08
door kristoferke
Wat doe ik met die extra ader ?
Op mijn stopcontact heb ik enkel een N,L, en een aarding...

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 14:48
door 747driver
OK, dus intern zijn de 2 stopcontacten met elkaar verbonden?
Dan zul je het dubbele stopcontact moeten vervangen door 2 enkelvoudige stopcontacten.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 15:43
door Dré
Past dat wel, je hebt namelijk speciale dozen voor tweevoudeige stopcontacten (die aan elkaar zitten) ei-vormige dozen, ik weet niet of je daar wel twee keer een enkelvoudig stopcontact in kunt zetten.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 15:49
door teaser
kristoferke schreef:
ma 06 feb 2017, 14:08
Wat doe ik met die extra ader ?
Op mijn stopcontact heb ik enkel een N,L, en een aarding...
De N en L (dus blauw en geel/groen) verbind je met beide stopcontacten. De L (bruin) met het ene stopcontact, de nieuwe ader (zwart bv) met de L van het andere stopcontact.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 18:37
door Dré
Ik ben toch best benieuwd hoe deze installatie er uit gaat zien en hoe het project verder gaat, als dit al lastig is :oops: We houden het er maar op dat het een beginner is in dit vak.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 19:41
door fiha
Bestaan er schakelactors geschikt voor 20A? Tot nog toe heb ik enkel 16A gevonden.

Re: Stopcontact schakelen

Geplaatst: ma 06 feb 2017, 20:46
door egfdevos
fiha schreef:
ma 06 feb 2017, 19:41
Bestaan er schakelactors geschikt voor 20A? Tot nog toe heb ik enkel 16A gevonden.
Eigenlijk heb je daar ook helemaal niks aan. Je moet het continue (type)vermogen weten.
Dan kun je je uitgang beter een los relais laten schakelen al is het maar voor de mogelijke warmte ontwikkeling als je denkt dat echt tot 20A te gaan belasten.