Dag allen,
even beetje de situatie schetsen.
ik zou graag een dag/nacht schakeling realiseren voor het sturen van verschillende verlichtingskringen (toilet, nachthal, hal)
graag zou ik overdag gewoon de verlichting sturen (100%) en snachts enkele kringen gedimd laten werken (10% bijvoorbeeld) voor de nachthal en toiletten, dan is het toch allemaal wat aangenamer. maar ik geraak er maar niet uit hoe ik dit kan doen. zou dit ook doen aan de hand van klok (bijvoorbeeld tussen 22u en 6u nacht) tenzij jullie andere opties hebben.
ik gebruik volgende componenten.
- bewegingsmelders PD11 (BEG)
- zennio lumento DX4 V1 en V2 (heb van beide 1 module zitten met ledstrips op gekoppeld)
- Gira homesever
ik vermoed dat ik ga moeten werken met de logische bouwstenen in de homeserver maar geraak er niet. wie kan me opweg helpen. alvast dank
Alvast dank
logische bouwsteen voor dag/nacht schakeling
Re: logische bouwsteen voor dag/nacht schakeling
In de documentatie van de LumentoV1 staat dat er ook een dag/nacht object is. Nergens staat omschreven wat dat doet, misschien is het een object zonder enige functie. Ik zou in elk geval eens proberen daar een 1 of een 0 naartoe te sturen en te zien wat er dan gebeurt als er daarna door de bewegingsmelder een aan-commando gestuurd wordt.
Als jouw componenten geen dag/nacht ondersteunen dan kan je de verlichting via de HS laten lopen. Nadeel: als de HS opnieuw opstart of buiten bedrijf is, dan doet jouw verlichting op dat moment niets.
Wat ik gedaan heb:
- Module 9085 om automatisch over te schakelen naar avond (dan gaat er bij beweging meer verlichting aan)
- Universele tijdklok om automatisch naar 'nacht' en terug naar 'dag' te gaan
- Wandschakelaar op de gang bij de slaapkamers om handmatig naar 'dag' of 'nacht' te gaan
- Bewegingsmelders schakelen afhankelijk van dag, avond of nacht verlichting aan (of op een bepaalde lichtsterkte)
- Er speelt ook nog een buitenlichtsensor mee.
Alles bij elkaar heel wat logica, maar doet precies wat het moet doen.
Als jouw componenten geen dag/nacht ondersteunen dan kan je de verlichting via de HS laten lopen. Nadeel: als de HS opnieuw opstart of buiten bedrijf is, dan doet jouw verlichting op dat moment niets.
Wat ik gedaan heb:
- Module 9085 om automatisch over te schakelen naar avond (dan gaat er bij beweging meer verlichting aan)
- Universele tijdklok om automatisch naar 'nacht' en terug naar 'dag' te gaan
- Wandschakelaar op de gang bij de slaapkamers om handmatig naar 'dag' of 'nacht' te gaan
- Bewegingsmelders schakelen afhankelijk van dag, avond of nacht verlichting aan (of op een bepaalde lichtsterkte)
- Er speelt ook nog een buitenlichtsensor mee.
Alles bij elkaar heel wat logica, maar doet precies wat het moet doen.