5 groeps adressen maak je aan in ETS
Vanaf nu alles in LOXONE
die adressen zet je in Loxone in de dimmer
Aan de linker kant van de dimmer ( Loxone )
+
-
Dis
On
Off
P
S
SP
voor de + en - maak je 1 Eib sensor aan , dus klik er 1 aan en kopieer die. stel de sensor in op eis 6
Van een sensor zet je de AQ op -
Van de anderen sensor zet je de AQ op +
Dan maak je 2 virtuele ingang verbinders vinkje aan op > als digitale ingang gebruiken verbind er een op aan , en de anderen op uit
maak nu weer een Eib sensor aan , zet hier de WAARDE groeps adres in en zet deze op eis 6 en de eenheid ( weergave ) op <v.2>% zetten.
bij het P contact van je dimmer ( linker kant ) moet je nog bij correctie de ingang waarde 2 op 100 zetten en richtgetal 2 ook op 100
bij validatie de maximale waarde op 100 en minimale en standaard waarde op 0
dan heb je visueel ook netjes een % balk die van 0 naar 100 % loopt.
Op de S , zet je je terugmeld schakeling adres in , maak dus een weer een Eib sensor aan , laat hem staan op Eis 1 en verbind hem met S
Op de SP maak weer een Eib sensor aan, zet hier je terugmeld waarde in. ook op eis 6 zetten. AQ verbinden met SP
Rechterkant van de Dimmer
Maak 3 Eib actors aan
de AQ is je dimm groeps adres , zet deze ook op Dimmen/Positie EIS6 (0-100%)
de Q je schakelende groeps adres Schakelen/ druknop EIS1
de AQP je helderheids / terugmeld waarde groeps adress
Als je dit gedaan hebt . kijk dan bij elke actor , en sensor en de dimmer dat je virtueel allemaal uitschakeld , behalve de sensor die je op de P ingang heb gezet.
Opslaan in mini server
Opslaan op HD
Suc6