Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
Plaats reactie
steven
Berichten: 9
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 22:02

Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Bericht door steven »

Hallo,

Wij hebben een gashaard die we graag zouden aansturen via de Gira HS, om deze in te schakelen moeten er 2 ingangssignalen 5sec een waarde 1 krijgen.
Is het mogelijk om via een logische module in de HS het volgende te doen:

Wanneer de parameter 'gashaard aan' op 1 staat deze 2 ingangssignalen voor 5 sec de waarde 1 krijgen zodat de haard gaat branden en wanneer de parameter terug op 0 staat de ingangssignalen opnieuw 5sec de waarde 1 krijgen zodat de haard dooft.
wimrob
Berichten: 1
Lid geworden op: zo 02 jun 2013, 00:09

Re: Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Bericht door wimrob »

Hallo,

Dit is volgens mij en op het eerste zicht mogelijk. Alleen moet je opletten dat in bepaalde gevallen de werking niet omgekeerd is. Bvb wanneer je de spanning van alleen de haard uitschakelt en voor je hem terug inschakelt een actie doet via KNX. Mogelijk is het in elk geval maar zeker geen fail-safe systeem.
pvhuf
Berichten: 246
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 18:28

Re: Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Bericht door pvhuf »

Dat is uiteraard mogelijk, maar wellicht niet met één module. Ik zou: het aan-signaal twee maal naar een XOR sturen, één maal rechtstreeks, één maal met vertraging (5 seconden). De XOR geeft dus als output een 1 gedurende die 5 seconden.
steven
Berichten: 9
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 22:02

Re: Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Bericht door steven »

Bedankt voor de info, maar hoe doe je met de logische modules een vertraging?
pvhuf
Berichten: 246
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 18:28

Re: Gira HS 2 knoppen 5sec ingedrukt houden

Bericht door pvhuf »

"Telegram Delay" module