Pagina 1 van 2

Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 17:27
door TBBW
Goedenavond,

Hoe lees ik een object uit voor ik deze gebruik in een test.
Ik will "Status Dim Value" vergelijken met "Set Dim Value"
Maar voordat ik deze ga vergelijken will ik eerst weten wat de actuele waarden zijn.
hoe doe ik dat?

gr,

Ger

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 17:33
door 747driver
Wordt de waarde niet op de bus gezet wanneer deze wijzigd?

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 18:04
door egfdevos
Verwijderd wegens niet relevant.

"Had niet gezien in welk sub-forum dit stond"

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 18:27
door 747driver
Doe je dat testen met de HS of met ETS?
Voor het uitlezen van een object moet de Read flag wel geset zijn.

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 18:31
door egfdevos
Zou me verbazen dat voor een status object de read vlag niet standaard gezet is.

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 19:14
door TBBW
Gebruik HS logic.
read en write vlaggen staan aan.
is er met HS logic geen Change dan wordt de desbtreffende logic page niet uitgevoerd.
ik moet er dus voor zorgen dat die logic page wordt uitgevoerd.

gr,

G

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 21:00
door Dré
Maar dat klopt toch er is alleen een verandering als er een verandering is, na een keer geset zijn zal de HS deze onthouden, tenzij je de HS weer opnieuw opstart. Dan zou je logic moeten pakken die de waarde wel uitleest bij een herstart.

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 21:08
door 747driver
Het uitlezen van objecten bij een restart van de HS bewerkstellig je door in Master data - Communication objects betreffende objecten in de EIB tab te selecteren en Query during starting aan te vinken.
Alleen doen bij objecten waarvan in ETS de Read flag is geset anders duurt het opstarten meen ik erg lang...

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 21:36
door TBBW
bedankt voor alle info. Maar dit is niet wat ik bedoel.
Er is een Manier om een object uit te lezen, ongegacht state of state-of-change.
zeg Maar een forced read.

gr,

G.

Re: Object lezen voor gebruik

Geplaatst: ma 19 okt 2015, 21:41
door Dré
Misschien moet je anders even uitleggen wat je precies van plan bent, want het gaat dus niet om de status bij het opstarten van de HS, maar om de status van nu wanneer er een verandering plaats vind van (dim)waarde, dus anders gezegd, ik wil een lamp gaan veranderen in dim-waarde, ik zeg dat die 40% moet worden, maar voor dat die dat gaat verzenden moet je (middels de homerver) opvragen hoeveel die dim waarde was voor dat jij die verandering stuurde?
Waarom dus niet de HS bij opstarten de waarde laten uitlezen? en bij verandering van deze waarde (als deze al opgestart is) weer te laten aanpassen in de HS.