Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
bertHobbes
Berichten: 10
Lid geworden op: di 24 feb 2009, 16:26
Locatie: Ninove

Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Bericht door bertHobbes »

Hi,

I'm wondering how to conceptually program the following behavior :

I have 2 individual lights/actors. (Each can be switched on/off by an individual groupaddress)
By sending another specific groupaddress I want to toggle/switch both actors. (So "on" becomes "off" and "off" becomes "on")
Keep in mind that 1 actor can be switched on and the other be switched off before toggling it....

I have a push button interface where I can configure the toggling behavior and I created a specific groupadress for it but I assume while sending out the specific groupaddress it only contains a 1/On or a 0/Off and both actors receive the same value.

How to do this properly ?

Regards, Bert.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Bericht door KNX_Steven »

Maybe it should not can.
Administrator
Beheerder
Berichten: 52
Lid geworden op: wo 11 feb 2009, 15:13

Re: Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Bericht door Administrator »

Can you continu in Dutch Please ?

We houden het hier graag in het nederlands als dat geen probleem is voor jou.

Met vriendelijke groeten,

Dimitri De Coussemaker
http://www.coussies.be
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Bericht door 747driver »

Heb je het al geprobeerd Bert?
Weet het niet 100% zeker maar dacht dat de Toggle functie geen On/Off verstuurd maar echt een toggle opdracht.
Dus wa jij wilt lijkt mij mogelijk.
Laat ff weten of het gelukt is anders probeer ik het zelf eens wanneer ik tijd heb.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Toggle 2 lights/actors with 1 groupaddress

Bericht door KNX_Steven »

Ik wil daarmee zeggen "niet dat, dat ander".

En als het nog niet duidelijk is: KNX is data driven: aan is aan, uit is uit.
Alleen de mens heeft in zijn hoofd de functie "toggle": als het licht uit is, wil hij het aan, en omgekeerd. Dat noemt "toggle".

KNX heeft dat bewust niet. Uiteindelijk wil je het licht ofwel aan doen, ofwel uit.
In drukknoppen vind je soms de "toggle" functie, maar dat wil zeggen dat de drukknop afwisselend aan/uit/aan/uit.. zal sturen.
Maar een aktor die afgeschakeld is en die een "uit" krijgt, zal uit blijven.

BatiBus had dat wel in de 80's en 90's, omdat ze geen abstractie hadden gemaakt. Resultaat: installaties die niet voorspelbaar werkten en veel ergernis.

Wellicht kan je de toggle functie wel realiseren met een paar logische poorten in een logische bouwsteen. Sommige aktoren hebben wel logische poorten aan hun ingang, dus mss is geen extra component nodig.
Ik vraag me wel af hoe dat te combineren valt met een centraal uit.
Plaats reactie