Vlaggen

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
B&A
Berichten: 23
Lid geworden op: ma 15 jun 2009, 12:26

Vlaggen

Bericht door B&A » do 16 jun 2011, 16:17

Beste programmeurs,

Zijn er nadelen aan verbonden om altijd alle vlaggen aan te zetten?

Zo ja welke?

Ik hoor graag van jullie!

747driver
Berichten: 1348
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Vlaggen

Bericht door 747driver » do 16 jun 2011, 22:42

Zie HIER.
Read Flag: bidirectioneel (uitlezen en reply).
Per groepadres slechts 1 X setten om meerdere antwoorden nav een read request te voorkomen.

B&A
Berichten: 23
Lid geworden op: ma 15 jun 2009, 12:26

Re: Vlaggen

Bericht door B&A » do 07 jul 2011, 14:12

B&A schreef: Zijn er nadelen aan verbonden om altijd alle vlaggen aan te zetten?
Niemand die hier een antwoord op kan geven?

KNX_Steven
Berichten: 244
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Vlaggen

Bericht door KNX_Steven » vr 08 jul 2011, 07:35

Normaal niet.
In runtime worden er hoofdzakelijk groepenadressen geschreven. Je zou alleen neveneffecten kunnen hebben als er ook zou worden gelezen. Dat wordt minder gedaan. Hoogstens bij het opstarten of door visualisaties. Oudere (heel oude) applicaties konden er wel eens problemen mee hebben als de "communication"-vlag stond voor een groepenobject waar geen groepsadres aan was toegekend, omdat ze dan hopeloos probeerden te zenden.